例如:一高层,要满足室内任何部位有同层两消火栓的水柱到达,需设三处消火栓。消防前室的消火栓是否可算做这三处消火栓之一。
例如:一高层,要满足室内任何部位有同层两消火栓的水柱到达,需设三处消火栓。消防前室的消火栓是否可算做这三处消火栓之一。
32楼
《低规说明条文第8.6.2条 四。消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡.........消防电梯内的室内消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。》
规范中说的很明白,所以不能。
回复
33楼
本人认为应该可以进入,即然开道用的,只要长度够就可以一直用嘛,不知道消防队员是不是扑了前室的火,扑到下一个水枪位置后,在水龙带够的情况下要先扔下水枪,重新打开另一个?没见楼上说得条文说明,改天看下,现在观点是可用
回复
34楼
绝对不能算在内。高规的说明里有指出
回复
35楼
这确实是一个很大的问题,《建规》条文说明第8.6.2条 四。消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡.........消防电梯内的室内消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。但在《全国民用建筑工程设计技术措施〈给水排水〉》第7.1.3消火栓的选用和布置。 7)消防电梯前室应设消火栓,且该消火栓作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。《全国民用建筑工程设计技术措施〈给水排水〉》这也是建设部批准的呀!我们该听谁的?
回复
36楼
sorry。是《低规》 8.6.2的第四条的说明里。消防电梯前室是独立的防火分区,有乙级防火门和其他防火分区隔开,着火时防火门关闭,消火栓不能相互借用。
回复
37楼
不应计入~~~!!!
回复
38楼
貌似能巴?我上次做的高层住宅就是这样,审查意见中没说不行,就这样了
回复
39楼
我们重庆消防局内部意见都不统一,真是神仙打架,百姓遭殃
回复
40楼
个人认为不包括在内,消防电梯前室的消火栓是必需设的这是规范规定,,要满足室内任何部位有同层两消火栓的水柱到达则还须另设两处消火栓;
回复
41楼
消防电梯前室的消火栓不能算入其中,它是单独的,是对于消防电梯而言的!
回复