高层消防电梯间前室消火栓是否可以计入整体建筑的两股水柱内。..
q131427
q131427 Lv.9
2002年12月20日 17:30:51
只看楼主

例如:一高层,要满足室内任何部位有同层两消火栓的水柱到达,需设三处消火栓。消防前室的消火栓是否可算做这三处消火栓之一。

例如:一高层,要满足室内任何部位有同层两消火栓的水柱到达,需设三处消火栓。消防前室的消火栓是否可算做这三处消火栓之一。
免费打赏
ggll
2002年12月30日 10:23:21
22楼
我认为这要分情况,主要考虑防火分区,若电梯前室在防火卷帘内,岂能共用?我认为如是。
回复
wuke
2002年12月30日 11:36:39
23楼
审查意见:不应计入。
回复
chinawater
2002年12月30日 17:25:31
24楼
高规中并没有说消防前室地消火栓计不计入总数,但建规明确说的不计入,所以我觉得高层建筑可以不算,各位大侠同意不?(以规范为准)
回复
hench
2002年12月30日 17:51:05
25楼
规范是明确不可以计算如内的。
回复
2002wjs
2002年12月30日 19:56:49
26楼
新旧规范对比差别是少了专用两字,我想不会是粗心少的吧。
前室加压送风后,前室风压大,烟进不了前室,前室消火
栓完全可计入。
回复
飞扬
2002年12月31日 18:42:13
27楼
规范解释里说的很清楚 不计入
回复
zj2002
2003年01月02日 22:29:33
28楼
我认为消防电梯间前室消火栓不应计入整体建筑的两股水柱内。
回复
wanan119
2006年07月30日 10:09:00
29楼
不能记,因该电梯是一个独立的防火分区
回复
wangyoushui
2006年07月30日 13:05:57
30楼
规范有很多含糊其辞的地方,执行起来有多种理解,真不明白编规范的人是不明白呢还是故意的。
像上面这样的问题,规范只要一句话就可以解决的事,却让工程师们众说纷纭~~
回复
zhp4230
2006年08月02日 23:58:29
31楼
高规里并没有规定不可计入,而且技术措施里明确说明了可以计入。

不计入也给个理由吧,难到除了供消防员开路以外就不能拿来灭火吗?

审查中心和消防部门也从来没有提出不计入的意见
回复

相关推荐

APP内打开