高层消防电梯间前室消火栓是否可以计入整体建筑的两股水柱内。..
q131427
q131427 Lv.9
2002年12月20日 17:30:51
只看楼主

例如:一高层,要满足室内任何部位有同层两消火栓的水柱到达,需设三处消火栓。消防前室的消火栓是否可算做这三处消火栓之一。

例如:一高层,要满足室内任何部位有同层两消火栓的水柱到达,需设三处消火栓。消防前室的消火栓是否可算做这三处消火栓之一。
免费打赏
nian兄
2002年12月26日 17:42:47
12楼
如果你已经认定了,我还有什么话好说?消防电梯前室消火栓是供消防人员灭火开路的,看到时候你能不能顺利穿过防火门灭火了。如果设有加压送风,我劝最好不要在平面布置上把这个消火栓算在内。
回复
psis
2002年12月26日 18:39:57
13楼
我觉得应该不能计算在内,灭火时消火栓不是不能穿防火门吗?
q12314抛了这几块砖,引了几块玉?:)
回复
scotte
2002年12月26日 19:51:22
14楼
答案我觉得很明确~消防前室的不可以算这3处之一。
回复
pai
2002年12月26日 20:35:02
15楼
《低规说明条文第8.6.2条 四。消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡.........消防电梯内的室内消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。》
所以不能。同意plxn_0106的观点。
回复
陈水
2002年12月28日 10:17:13
16楼
消防电梯前室可按计入或不计入同层消火栓个数两种情况考虑,当然是有前提的,很多资料还有高规的条文和条文说明中都有论述。我道想抛块砖,消防电梯前室你们认为是不是独立的防火分区呢?:)
回复
qys
2002年12月28日 10:38:21
17楼
不能计入
回复
chinawater
2002年12月28日 12:07:45
18楼
这个问题也让我很迷惑:建规明确说不能计入,但高规并没有明说是否计入,当然不计入更好,但有时也没办法.比如二类住宅(单元式的),建筑把电梯前室压得不能再小,而且通过做工作,只设一部电梯,兼消防电梯,你说设三个消火栓,那里找地方去?只有算前室的一个,楼梯间一个.不知各位大侠对这种设法如何看待?
接着就有一个问题:消防水龙带是否能够穿防火墙?是不是电梯前室是个防火分区?楼梯间能不能设消火栓?原来有帖子也讨论过这个问题,也没有个一致的意见,各位大侠如何认为?
回复
q131427
2002年12月29日 20:53:40
19楼
chinawater.
楼梯间设消火栓的问题:见下第31条:
为解决近年来我省在实际应用国家消防规范过程中遇到的疑难问题,省公安厅消防局在杭州组织如开了浙江省消防技术规范实际应用研讨会。公安部消防局、国家相关规范技术管理组、省建设厅、省消防工程技术专家、及各市消防支队等参加会议。下面摘录其水消防部分共识纪要:
......
19、用防火玻璃加自喷保护的方法不能代替防火墙。
26、设有“无风管空气调节系统的建筑”,在防火设计时,可不按设有空调系统的标准执行。
29、当住宅底层商业网点内设置室内消火栓有困难时,可采取下述办法。
(1)、室内消火栓移设于建筑外墙上。
(2)、采用增设室外消火栓的方法来弥补。
(3)、建筑面积小于200平方的商业服务网点内可不设置室内消火栓。
31、室内消火栓不应设在封闭楼梯间内。
回复
alpineluo
2002年12月29日 22:34:17
20楼
《上海市工程建设规范—民用建筑水灭火设计规程》的第7。2。2条:消防电梯前室应设室内消火栓。该消火栓可作为普通的室内消火栓使用。“可见把它计算在内是可以的。但这毕竟是地方规范,国家规范说是不记入消火栓总数。所以各位同仁可以因情况考虑,不过最好是先与当地消防部门协商再定。
回复
刘峰
2002年12月29日 23:05:22
21楼
我认为完全可以计入
回复

相关推荐

APP内打开