我现在想控制56台132KW变频电机接线是从变压器低压侧开始一直到电机,其中开关柜变频柜是与变压器并排布置,我想请教下各位高手,从变压器开始一直到电机都需要什么柜啊?其中分4排。一排一个变压器14台变频柜。小弟在这多谢了!
我现在想控制56台132KW变频电机接线是从变压器低压侧开始一直到电机,其中开关柜变频柜是与变压器并排布置,我想请教下各位高手,从变压器开始一直到电机都需要什么柜啊?
其中分4排。一排一个变压器14台变频柜。小弟在这多谢了!
12楼
路过 学习 O(∩_∩)O谢谢!
回复
13楼
这么多的变频柜,不是光加进线柜就行了,补偿柜也必不可少,会产生谐波的,PC柜不一定是进线柜,PC柜指一般固定柜
回复
14楼
进线柜一个就够了啊,然后从进线柜分配所需电源到每台变频电机就可以了.
回复
15楼
变压器的低压侧不是已经装的有补偿柜吗?
回复
16楼
还是建议由电气设计人员来做,这不单单是几个柜的问题了
回复
17楼
我看到的这个设计是一台变压器---低压侧连接一个框架式断路器---然后是电压互感器柜---14台变频器柜我现在有点乱PC柜 进线柜 补偿柜 分不清了……
回复
18楼
变压器低压侧 的补偿柜是变压器自带的么?》
回复
19楼
我现在就是要做前期选型……所以搞不懂来请教各位啊……详细设计会有人做的
回复
20楼
变压器低压侧进低压电源总柜,内装隔离刀闸和cm-2000型断路器,In=4000A,再装电流表和电压表指示就行了,然后通过母排到各个变频器柜,最好是在低压柜旁装一个自动补偿的电容补偿柜,注意母排所承受的电流
回复
21楼
变压器---进线柜--馈出柜--变频柜,断路器电流根据负荷选,馈出柜里几个变频几个断路器。
回复