请教各位关于进线柜变频柜连接问题
yantaoluke
yantaoluke Lv.2
2011年03月23日 10:16:58
只看楼主

我现在想控制56台132KW变频电机接线是从变压器低压侧开始一直到电机,其中开关柜变频柜是与变压器并排布置,我想请教下各位高手,从变压器开始一直到电机都需要什么柜啊?其中分4排。一排一个变压器14台变频柜。小弟在这多谢了!

我现在想控制56台132KW变频电机接线是从变压器低压侧开始一直到电机,其中开关柜变频柜是与变压器并排布置,我想请教下各位高手,从变压器开始一直到电机都需要什么柜啊?
其中分4排。一排一个变压器14台变频柜。小弟在这多谢了!
免费打赏
lingxuct
2011年03月23日 11:50:11
2楼
变压器——低压进线断路器——变频器柜(柜顶主母线引下到变频器电源侧断路器)——电缆出去——电机。
回复
yantaoluke
2011年03月23日 13:07:38
3楼
谢谢回复,我想请教下,14台变频柜的话低压开关柜需要多少个啊?根据什么选择的啊?
回复
yantaoluke
2011年03月23日 15:26:36
4楼
自己顶一下,等待回答
回复
姜振祥
2011年03月23日 18:45:44
5楼
其实区管说的很对啊 要是你的分排放置吧 建议每排放一个进线柜啊。
回复
夏季森林
2011年03月24日 13:41:23
6楼


这是方案设计啊,如果你是设计者,你应该知道这些。如果你不是设计者,那这工作肯定不会交给你做,而是由专门的电气设计方面的人来做。
56台132KW的变频器,算是不小的工程了,马虎不得啊。2楼说的很对,一般都是这么做的。AC380V,一台132KW的变频器额定电流在250A左右,14台就是3500A左右,所以进线柜中断路器选4000A以上。

至于你说的:“14台变频柜的话低压开关柜需要多少个啊?” 我想,你应该是想问14台变频柜需要几台进线柜,上面已经说了,一台进线柜选4000A以上的框架断路器即可。

[ 本帖最后由 glbglb2008 于 2011-3-24 13:42 编辑 ]
回复
bytlym
2011年03月24日 14:43:43
7楼
,14台变频柜的话低压开关柜需要多少个啊?根据什么选择的啊?
用一个进线柜就可以了呀,1台变压器就有一个进线柜
回复
niou2108
2011年03月24日 14:48:31
8楼
56台132KW,肯定好好几台变压器。反正有变压器肯定要进线柜,补偿柜,出线柜(变频柜),具体多少自己算下吧
回复
yantaoluke
2011年03月24日 15:00:43
9楼
谢谢回复,我不是设计者,但是我需要确定所需柜子和柜子的数量。您说的对,我的意思就是14台变频柜需要几台进线柜。区管说的意思是不是就是
变压器低压侧--------一台进线柜--------14台变频器 一排布置 用母排连接啊?
进线柜需要备用么?进线柜是否还需要连接个电压互感器柜或者其它的柜呢?
回复
yantaoluke
2011年03月24日 15:01:14
10楼
4排。每排一个变压器 14台变频柜
回复
yantaoluke
2011年03月24日 15:02:04
11楼
进线柜是不是就是PC柜呢?我一直没弄清楚。
回复