请教各位关于进线柜变频柜连接问题
yantaoluke
yantaoluke Lv.2
2011年03月23日 10:16:58
只看楼主

我现在想控制56台132KW变频电机接线是从变压器低压侧开始一直到电机,其中开关柜变频柜是与变压器并排布置,我想请教下各位高手,从变压器开始一直到电机都需要什么柜啊?其中分4排。一排一个变压器14台变频柜。小弟在这多谢了!

我现在想控制56台132KW变频电机接线是从变压器低压侧开始一直到电机,其中开关柜变频柜是与变压器并排布置,我想请教下各位高手,从变压器开始一直到电机都需要什么柜啊?
其中分4排。一排一个变压器14台变频柜。小弟在这多谢了!
免费打赏
mt0616
2011年03月26日 16:23:10
22楼
6台132KW的变频器,算是不小的工程了,马虎不得啊。2楼说的很对,一般都是这么做
回复
zrm444
2011年03月26日 20:02:31
23楼
变压器--进线柜(CT,断路器')--补偿柜--变频柜(断路器,变频器)
回复
青竹
2011年03月27日 14:55:08
24楼
变频器接入太多,供电部门估计会让你们要做消谐处理的,柜子嘛,根据变压器的的情况及你所用接线形式有关。一般为进线柜、出线柜、电容补偿柜。如果是1台变压器供14台电机运行用,那么进线肯定是用母排了,变压器前面的进线保护柜(高压柜),应该是要的了。应该是为高供高计的形式。具体的,应该根据实际情况来进行设计了。
回复
青竹
2011年03月27日 14:55:53
25楼
2011年03月27日 20:57:11
26楼
您好补偿柜是必须要的么?
回复
yantaoluke
2011年03月27日 20:58:28
27楼
您好,是否可以在变频柜做谐波处理呢?比如说加滤波器或者输入输出电抗器?我不太懂,请教下各位高手
回复
zhsw512_163.com
2011年03月28日 10:00:09
28楼
补偿柜必不可少
回复
operator
2011年03月28日 10:34:45
29楼
一看这哥们就是搞空冷项目的,对不?
回复
diguapi
2011年03月28日 19:43:02
30楼
变压器低压侧进低压电源总柜,内装隔离刀闸和cm-2000型断路器,In=4000A,再装电流表和电压表指示就行了,然后通过母排到各个变频器柜,最好是在低压柜旁装一个自动补偿的电容补偿柜,注意母排所承受的电流
回复
zrm444
2011年03月29日 21:36:16
31楼

全是感性负载没有补偿是不行的.
回复

相关推荐

APP内打开