中央空调冷冻水泵吸水口软连接吸憋了,怎回事?
tfhtfh01
tfhtfh01 Lv.2
2011年01月14日 15:59:38
来自于中央空调
只看楼主

有谁帮助解答一下?

有谁帮助解答一下?
免费打赏
bml123
2011年01月17日 12:56:59
12楼
定压点错位是一个关键问题,在一个就是系统会水量不足
回复
swh2005919
2011年01月17日 13:01:28
13楼
回水不足,水泵吸空
回复
maxinguang
2011年01月17日 13:12:15
14楼
肯定是定压的问题。可否说明你的定压方式?
回复
kofmengqiang
2011年01月17日 13:23:37
15楼
有没有回水堵塞的可能呢?
回复
tian115
2011年01月17日 22:39:03
16楼
你是否从冷冻机吸水呀 应该是用水泵向冷冻机打水
回复
cmoke
2011年01月17日 22:44:43
17楼
为什么会吸扁?准确来说是被大气压压扁!可能是你定压点有问题(压力不够)或者是吸口处堵塞(阻力太大),导致此处是负压。

[ 本帖最后由 cmoke 于 2011-1-17 22:47 编辑 ]
回复
gpeng_224
2011年01月18日 09:41:00
18楼
检查下看看是不是这个原因
1、过滤器堵塞,加大滤网孔径
2、水泵进出口水管管径小
回复
demojia
2011年01月18日 10:44:51
19楼
很简单,水泵入口 Y型过滤器脏堵 .
回复
zhongwenxunshen
2011年01月18日 11:19:55
20楼
负压是肯定的,但是从来没见过:lol
回复
zzqcyz
2011年01月18日 17:29:05
21楼
有可能是吸入管堵塞,导致吸入管局部负压