中央空调冷冻水泵吸水口软连接吸憋了,怎回事?
tfhtfh01
tfhtfh01 Lv.2
2011年01月14日 15:59:38
来自于中央空调
只看楼主

有谁帮助解答一下?

有谁帮助解答一下?
gtbilly
2011年01月14日 16:35:01
2楼
明显进水口负压了嘛。。。。
回复
xqxi
2011年01月14日 16:38:45
3楼
你的膨胀水箱是不是定压点错了啊?
回复
t6306tom
2011年01月14日 16:40:34
4楼
如果是半集中式空调,说明室内末端使用率很低,一半以上的风盘都处于关闭状态,而您的系统上可能没有平衡阀所以导致如此。
回复
adingkgb
2011年01月14日 19:36:51
5楼
回水不足,水泵吸空
至于回水不足的具体原因,就需要去查找了
回复
andygood
2011年01月15日 00:14:06
6楼

吸水口软连接吸憋了应该跟平衡阀无关吧
回复
andygood
2011年01月15日 00:16:36
7楼

我很赞同定压点压力不足
回复
tfhtfh01
2011年01月15日 09:06:03
8楼
正在查找,回水不足的可能性较大!
回复
husthuang
2011年01月15日 11:37:16
9楼
定压点肯定出现问题了
回复
yqli809
2011年01月16日 15:53:40
10楼
呵呵~~~估计你的水泵应该很大,看一下水泵的说明书吧,是不是要求你开泵时要关闭出水阀,过会再全开的。以前我也遇到过这问题
回复
zzyanzheng
2011年01月17日 12:24:37
11楼
1.系统回水量过少;
2.系统定压点不对;
3.是不是有可能水泵选取过大,而配置水管管径过小?导致水泵吸力过大吸憋软接?
回复

相关推荐

APP内打开