我做了一个工程,内走道能够满足自然排烟的条件,建筑高度99米,共27层,可以采用自然排烟吗?是否用考虑风压对排烟的影响?

我做了一个工程,内走道能够满足自然排烟的条件,建筑高度99米,共27层,可以采用自然排烟吗?是否用考虑风压对排烟的影响?
toplhc
2011年01月12日 00:00:45
2楼
目前的规范未涉及此项,不用考虑,可自然排烟。
回复
wangshg25
2011年01月12日 08:45:56
3楼
规范上说可以自然排烟
回复
wfxjwang
2011年01月12日 10:26:31
4楼
按规范要求,可以采用自然排烟。
回复
gataly
2011年01月12日 13:14:19
5楼
可以,只要自然排烟口据最不利疏散点不超过30m
回复
仙鹤
2011年01月13日 16:28:22
6楼
按目前规范,可以,
1.只要自然排烟口据最不利疏散点不超过30m
2.排烟口面积满足要求
回复
liupin69
2011年01月13日 16:35:08
7楼
若内走道长度超过60米,随能自然排烟,但也要设机械排烟的,高规8.4.1。1条
回复
maxinguang
2011年01月13日 21:48:44
8楼
按照规范只要满足自然排烟的要求就可以。
回复
zyuling_1983
2011年01月13日 22:30:35
9楼
要是长度超过60m,就算是自然排烟开窗面积够,距离满足30m,也要做的,高规说的!
回复
liuwei_b1
2011年01月14日 10:53:32
10楼
先要定性走道的性质!!!
是内走道还是外走道!!!
还有是不是离最不利点超过30米
回复
jianhua4350
2011年01月14日 14:42:33
11楼
吃透规范很难啊