正做一个高层建筑的地下室,该地下室除内走道外,其余均为大于50平米的库房。由于库房内无法定性是否属于可燃物较多的房间,所以决定做排烟。现在想请教的问题是能否只选用一套排烟系统,即排风机风量按最大库房的面积x120计算?还是所有库房做一套,内走道独立再做一套?另,补风可以只送内走道吗?谢谢大家~~~
库房在实际工程中比较常见,但实际使用情况不能一概而论,设计也没有办法管那么多。我这边我们一般定性为戊类库房,不用排烟。
回复
3楼
我会选择按第一种方案来做,但计算排烟量的时候应是最大仓库房间面积和走道面积两者的最大值乘以120.
回复
4楼
谢谢大家的指教~~:)
回复
5楼
可以做在一起啊 (走道面积+最大库房面积)×120 这样比较好操作 风机少风管也少 本来地下室内走道可能就不是很宽 排烟量大的话 空间是很挤的
仅往走道补风当然是不行的 你房间做了排烟的话按照强规要求必须是最少50%的补风量
回复
6楼
原则上,一般库房可以不考虑机械排烟。如果做,原则上不应跨越防火分区,可以做一个排烟系统。计算方法按照规范执行。
回复
7楼
采用一套系统
回复
8楼
两个建议:
1.库房改戊类,就只考虑走道是否做了
2.你还是想做库房,只要库房与走道间的门是非甲级门,都是可以合并系统来排烟的。。。。具体计算就看你是如何划分防烟分区了。。。最大防烟面积*120即可。。。。。
回复
9楼
这样也可以的吧
回复
10楼
看你有多少面积,要是一个防火分区可以用一个排烟系统,排风量120m³计算
回复