求助:这是三十二层商住,建筑高度99米;他在四~二十四层采用减压稳压消火栓。问题是静压超1.00MPa要求分区给水,消防水泵接合器是按两分区设吗?
求助:这是三十二层商住,建筑高度99米;他在四~二十四层采用减压稳压消火栓。问题是静压超1.00MPa要求分区给水,消防水泵接合器是按两分区设吗?
22楼
99米高层加上地下室肯定超100米了, 应该分区,地下室及裙房为低区,标准层为高区,分别成环,分别设水泵接合器。
回复
23楼
高区加了水泵接合器有意义吗?消防车加压能达到那么高吗?
回复
24楼
低区和高区的水泵接合器分别设置。
回复
25楼
消火栓竖消火栓竖向分区,
各区应分别设消防水泵接合器,
所以高区应单独设。
回复