求助:这是三十二层商住,建筑高度99米;他在四~二十四层采用减压稳压消火栓。问题是静压超1.00MPa要求分区给水,消防水泵接合器是按两分区设吗?
求助:这是三十二层商住,建筑高度99米;他在四~二十四层采用减压稳压消火栓。问题是静压超1.00MPa要求分区给水,消防水泵接合器是按两分区设吗?
12楼
谢谢朋友帮忙
回复
13楼
赞成5楼的,要分区的
回复
14楼
应该分别设置水泵结合器
回复
15楼
应该要设吧:)
回复
16楼
当然要高低区分别设置水泵接合器,否则,系统高低区就联通了!!
回复
17楼
150米的超高层都加水泵接合器,现在消防车的扬程很高了,99米的高层是需要分区了,如果有地下室的话建议你地下室一个和裙房一个分区 塔楼一个分区 可以减少塔楼内立管数量减少