求助:这是三十二层商住,建筑高度99米;他在四~二十四层采用减压稳压消火栓。问题是静压超1.00MPa要求分区给水,消防水泵接合器是按两分区设吗?

求助:这是三十二层商住,建筑高度99米;他在四~二十四层采用减压稳压消火栓。问题是静压超1.00MPa要求分区给水,消防水泵接合器是按两分区设吗?
免费打赏
yanlchou
2010年12月15日 16:33:55
12楼
谢谢朋友帮忙
回复
ys1976
2010年12月16日 11:44:32
13楼
赞成5楼的,要分区的
回复
ych27912874
2010年12月16日 14:58:12
14楼
应该分别设置水泵结合器
回复
ruihuaxiang
2010年12月16日 15:34:04
15楼
应该要设吧:)
回复
aj.chen
2010年12月16日 16:05:53
16楼
当然要高低区分别设置水泵接合器,否则,系统高低区就联通了!!
回复
houshangchangsha
2010年12月17日 17:13:27
17楼
150米的超高层都加水泵接合器,现在消防车的扬程很高了,99米的高层是需要分区了,如果有地下室的话建议你地下室一个和裙房一个分区 塔楼一个分区 可以减少塔楼内立管数量减少
回复
fangsir671010
2010年12月21日 18:07:21
18楼
低区和高区的水泵接合器分别设置。
回复
ytwqz
2011年03月05日 15:13:06
19楼
应该分别设置水泵结合器
回复
y22y22y22y22
2011年03月06日 21:47:00
20楼
楼上说的有道理
回复
海阔天空0
2011年03月06日 22:53:18
21楼
看了楼上的讨论,又学到了一些东西,谢谢
回复