本人接到一个公共食堂的项目,以前没做过,查了一些资料发现几个问题,望各位高手不吝指教。1、本工程所在区域无集中供暖系统,只有区域空调机房全年运行,这样的话厨房及相应辅助房间肯定是不能设采暖了,是不是应该考虑设置空调(风机盘管系统)呢?如果不设空调通过机械排风后的自然补风(开向其他内部设有空调的房间的门窗)可以满足厨房的温度要求吗?《措施》上只有采暖温度10度,空调的应该是多少度呢?设空调应该考虑哪些影响呢?
本人接到一个公共食堂的项目,以前没做过,查了一些资料发现几个问题,望各位高手不吝指教。
1、本工程所在区域无集中供暖系统,只有区域空调机房全年运行,这样的话厨房及相应辅助房间肯定是不能设采暖了,是不是应该考虑设置空调(风机盘管系统)呢?如果不设空调通过机械排风后的自然补风(开向其他内部设有空调的房间的门窗)可以满足厨房的温度要求吗?《措施》上只有采暖温度10度,空调的应该是多少度呢?设空调应该考虑哪些影响呢?
2、《措施》上说“当自然补风无法满足厨房室内温度和通风要求时,应设置机械补风”这句话应该怎样理解呢?和我上面说的自然补风控制温度是否相关呢?应该怎样确定呢?是不是应该考虑热平衡和气流进入厨房开口处风速不大于1m/s呢?
3、厨房设轴流风机全面排风、屋顶风机局部排风,其他辅助房间自然排风或设轴流风机全面排风可以吗?
急盼高手解答,谢谢了。
22楼
我曾经参加过北京的一个工程
厨房的制冷是风机盘管(下送 下回)并且有新风和排风
冬季是用散热取暖
但是说实在话冬季效果不是很好
甲方的人跟我们反映说夏天热的够呛(4个灶眼)。
回风口都是油尘。
厨房的设备是找专业厂家做的。
个人意见厨房设置独立的制冷设备。
面积冷指标可以往大了选。
当然还得看有多少灶眼。
请高人指点。
回复
23楼
60次是指厨房操作间,就是指有灶的房间
回复
24楼
过来学习,表示关注。嘿嘿
回复
25楼
机械通风加空调送风,不可回风 有人按"领导说要按60次换气计算排风"是不正确的, 换风应根据排风罩的尺寸计算,有时大于60,也可能小于60. 当灶不工作时,可减到20
回复
26楼
第一次看到食堂的设计,看了你的回帖,让我很长见识啊,谢谢。
回复
27楼
散热器的进出水温度有没有规定?空调冷热水能满足要求吗
回复
28楼
做不做空调,主要是看业主的要求,五星级的肯定要,其余的看具体项目,目前的流行做法是岗位定点空调。
至于补风,主要是看地区,有冻结风险的就预热以后补风,具体的风量和厨房公司的配套设备,主要是排油烟罩的形式有关,不可一概而论,主要是负压维持住就可以了
回复
29楼
我做过这样的设计,还是比较重要的项目,总工负责的,不过后来不在原单位了,实施情况不了解了。
理论上,用空调水供散热器,没有任何问题,无非是散热器与室内换热温差小了,同样换热量,需要的散热器面积大些而已。
回复
30楼
谢谢指教!那散热器你选的那种型号啊?管路上加过滤器了吗?如果加的话应该在回水管,还是在进水管呢?
回复
31楼
散热器是铜铝复合的,没有加过滤器。
回复