紧急求教!!!公共食堂厨房空调问题
zbmntsjzjq
zbmntsjzjq Lv.4
2010年12月01日 17:23:16
来自于中央空调
只看楼主

本人接到一个公共食堂的项目,以前没做过,查了一些资料发现几个问题,望各位高手不吝指教。1、本工程所在区域无集中供暖系统,只有区域空调机房全年运行,这样的话厨房及相应辅助房间肯定是不能设采暖了,是不是应该考虑设置空调(风机盘管系统)呢?如果不设空调通过机械排风后的自然补风(开向其他内部设有空调的房间的门窗)可以满足厨房的温度要求吗?《措施》上只有采暖温度10度,空调的应该是多少度呢?设空调应该考虑哪些影响呢?

本人接到一个公共食堂的项目,以前没做过,查了一些资料发现几个问题,望各位高手不吝指教。
1、本工程所在区域无集中供暖系统,只有区域空调机房全年运行,这样的话厨房及相应辅助房间肯定是不能设采暖了,是不是应该考虑设置空调(风机盘管系统)呢?如果不设空调通过机械排风后的自然补风(开向其他内部设有空调的房间的门窗)可以满足厨房的温度要求吗?《措施》上只有采暖温度10度,空调的应该是多少度呢?设空调应该考虑哪些影响呢?
2、《措施》上说“当自然补风无法满足厨房室内温度和通风要求时,应设置机械补风”这句话应该怎样理解呢?和我上面说的自然补风控制温度是否相关呢?应该怎样确定呢?是不是应该考虑热平衡和气流进入厨房开口处风速不大于1m/s呢?
3、厨房设轴流风机全面排风、屋顶风机局部排风,其他辅助房间自然排风或设轴流风机全面排风可以吗?

急盼高手解答,谢谢了。
免费打赏
xiaotang1984
2010年12月07日 09:49:21
22楼
我曾经参加过北京的一个工程
厨房的制冷是风机盘管(下送 下回)并且有新风和排风
冬季是用散热取暖
但是说实在话冬季效果不是很好
甲方的人跟我们反映说夏天热的够呛(4个灶眼)。
回风口都是油尘。
厨房的设备是找专业厂家做的。
个人意见厨房设置独立的制冷设备。
面积冷指标可以往大了选。
当然还得看有多少灶眼。
请高人指点。
回复
ffrrqq
2010年12月07日 15:12:05
23楼
60次是指厨房操作间,就是指有灶的房间
回复
star-cluster
2010年12月07日 16:38:39
24楼
过来学习,表示关注。嘿嘿
回复
hxb111222
2010年12月07日 23:04:13
25楼
机械通风加空调送风,不可回风 有人按"领导说要按60次换气计算排风"是不正确的, 换风应根据排风罩的尺寸计算,有时大于60,也可能小于60. 当灶不工作时,可减到20
回复
huangwei3635
2010年12月08日 11:12:04
26楼
第一次看到食堂的设计,看了你的回帖,让我很长见识啊,谢谢。
回复
dengjunbo42
2010年12月08日 11:51:06
27楼
散热器的进出水温度有没有规定?空调冷热水能满足要求吗
回复
xlp2355
2010年12月08日 12:10:13
28楼
做不做空调,主要是看业主的要求,五星级的肯定要,其余的看具体项目,目前的流行做法是岗位定点空调。
至于补风,主要是看地区,有冻结风险的就预热以后补风,具体的风量和厨房公司的配套设备,主要是排油烟罩的形式有关,不可一概而论,主要是负压维持住就可以了
回复
zy.wind
2010年12月08日 12:28:03
29楼


我做过这样的设计,还是比较重要的项目,总工负责的,不过后来不在原单位了,实施情况不了解了。
理论上,用空调水供散热器,没有任何问题,无非是散热器与室内换热温差小了,同样换热量,需要的散热器面积大些而已。
回复
zbmntsjzjq
2010年12月08日 14:13:09
30楼
谢谢指教!那散热器你选的那种型号啊?管路上加过滤器了吗?如果加的话应该在回水管,还是在进水管呢?
回复
zy.wind
2010年12月08日 15:04:48
31楼
散热器是铜铝复合的,没有加过滤器。
回复

相关推荐

APP内打开