紧急求教!!!公共食堂厨房空调问题
zbmntsjzjq
zbmntsjzjq Lv.4
2010年12月01日 17:23:16
来自于中央空调
只看楼主

本人接到一个公共食堂的项目,以前没做过,查了一些资料发现几个问题,望各位高手不吝指教。1、本工程所在区域无集中供暖系统,只有区域空调机房全年运行,这样的话厨房及相应辅助房间肯定是不能设采暖了,是不是应该考虑设置空调(风机盘管系统)呢?如果不设空调通过机械排风后的自然补风(开向其他内部设有空调的房间的门窗)可以满足厨房的温度要求吗?《措施》上只有采暖温度10度,空调的应该是多少度呢?设空调应该考虑哪些影响呢?

本人接到一个公共食堂的项目,以前没做过,查了一些资料发现几个问题,望各位高手不吝指教。
1、本工程所在区域无集中供暖系统,只有区域空调机房全年运行,这样的话厨房及相应辅助房间肯定是不能设采暖了,是不是应该考虑设置空调(风机盘管系统)呢?如果不设空调通过机械排风后的自然补风(开向其他内部设有空调的房间的门窗)可以满足厨房的温度要求吗?《措施》上只有采暖温度10度,空调的应该是多少度呢?设空调应该考虑哪些影响呢?
2、《措施》上说“当自然补风无法满足厨房室内温度和通风要求时,应设置机械补风”这句话应该怎样理解呢?和我上面说的自然补风控制温度是否相关呢?应该怎样确定呢?是不是应该考虑热平衡和气流进入厨房开口处风速不大于1m/s呢?
3、厨房设轴流风机全面排风、屋顶风机局部排风,其他辅助房间自然排风或设轴流风机全面排风可以吗?

急盼高手解答,谢谢了。
免费打赏
crazy_123456
2010年12月08日 17:14:32
32楼
按照措施计算就是了,室内换气与灶台排气分开计算~
回复
pxhpc0828
2010年12月08日 20:27:16
33楼
很强,很好的。
回复
sanwhy
2010年12月09日 12:37:16
34楼
路过学习中!!
回复
zbmntsjzjq
2010年12月09日 14:19:18
35楼
谢谢!指教。受益匪浅。
回复
wangxiuqiao2000
2010年12月11日 11:15:32
36楼
得看你的公共食堂的档次来决定是否上空调。厨房要保持负压。补风安排风的80%-90%选,冬季可以电采暖
回复
zhangby1974
2010年12月11日 19:16:46
37楼
1、我们在施工中有将空调水用于采暖的,主要是设备房和厨房等,而且厨房是空调和暖器都用,效果还可以,没有发现异常情况。
2、辅助房间用空调没有问题,而且采用风机盘管系统是小循环,即房间内循环,不会对别的房间产生影响的。而且辅助房间一般没有油烟(厨房内的送排风量很大,基本排干净了),少量的也无妨,不会影响系统运行。