请教施工的同行有关食堂或厨房上空排水横管的处理方式
mzldxu
mzldxu Lv.8
2005年08月10日 16:42:07
只看楼主

水规4.3.6中提到 排水横管不能布置在食堂的上边 当受条件限制不能避免时,应采取防护措施. 现在我就想知道 如果真的没办法避免的话 这个措施的具体做法是怎样的 ??有知道的不 ,指点指点 谢谢

水规4.3.6中提到 排水横管不能布置在食堂的上边 当受条件限制不能避免时,应采取防护措施. 现在我就想知道 如果真的没办法避免的话 这个措施的具体做法是怎样的 ??有知道的不 ,指点指点 谢谢
wangganghand
2005年08月11日 08:06:33
2楼
处理办法:在排水管道的用不锈钢板封住,在适当的位置设置一个排水点,预防管道的排水管道的漏水。
回复
xyy47
2005年08月11日 11:18:50
3楼
大家继续看看国家建筑标准设计图集05SS904《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给排水专业》,里面比较详细地介绍了处理方法。详见P30
回复
mzldxu
2005年08月11日 12:29:05
4楼
哦 谢谢 可是我现在没有这个图集 唉~~~~~~~~`
回复
xyy47
2005年08月11日 17:29:43
5楼
兄弟,我给你抄一份吧。

1、如果排水管布置在食堂、餐饮业厨房的主副食操作烹调、备餐部位的上方,由于上述部位往往温度较高,湿度较大,使得其上部的排水管道很容易产生凝结水而发生污染;此外上述部位顶部的排水管道一旦发生事故漏水,也会引起较严重的污染事故。

2、改进措施:
2。1提醒建筑专业在进行建筑平面布置时把食堂、饮食业厨房这些部位与其顶部的其它用水房间错开布置;或上部采用同层排水。

2。2在食堂、餐饮业厨房的主副食操作烹调备餐部位的正上方设硬质吊顶。吊顶内设坡并防水,吊顶低点采取排水措施。

2。3沿排水管排水方向设与排水管同坡集水托槽,在该托槽末端设置管道,引至排水沟或地漏。
回复
mzldxu
2005年08月14日 16:23:28
6楼
xyy47 能给我找到吗 谢谢 不胜感激
我的邮箱ld-xu@163.com
回复

相关推荐

APP内打开