18层住宅排水管主横管坡度应该多大?目测主横管的长度是10米左右,入口和出口的垂直距离应该是多少?
18层住宅排水管主横管坡度应该多大?目测主横管的长度是10米左右,入口和出口的垂直距离应该是多少?
2楼
我之前做过一个14层酒店的,横管也有10多米,吊顶高度只有300,我采用的坡度是0.004~~~各位大侠一起探讨下
回复
3楼
一般采用标准坡度,规范上有
回复
4楼
各种管径、管材不一样;坡度也不一样,施工验收规范上有的。
回复
5楼
主立管110,主横管160的管径,0.4%的坡度太小了吧,能顺利排污吗?厨房的油腻大啊
回复
6楼
一般按照规范标准坡度做,实在做不到也不能小于最小坡度
回复
7楼
首先计算秒流量,然后查表:技术措施里有。
管材(n=?)、管径、坡度、充满度所对应的排水量,大于设计秒流量即可。
最小坡度法绝不可取。
回复
8楼
我们D75的用0.03 D100用0.02 D150用0.01,你千分四太少了
回复
9楼
先看你是什么管材,再查规范图集,上面写的很明确啊,该用什么坡度都有。
回复
10楼
一般采用标准坡度,规范上有,不同管径的排水管采用不同的坡度
回复
11楼
只要空间够,使劲往大了做呗,没啥不好的
回复