关于排水横管空沉降缝的问题
红尘骑士
2012年01月30日 09:35:09
只看楼主

建规规定:排水管道不得穿过沉降缝,伸缩缝,变形缝,烟道等。当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝时应采取技术措施;现在我画的一幅图有一个排出管必须穿过觉降缝,要不无法排出。请问,在穿过沉降缝时,应如何采取相应的技术措施?

建规规定:排水管道不得穿过沉降缝,伸缩缝,变形缝,烟道等。当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝时应采取技术措施;

现在我画的一幅图有一个排出管必须穿过觉降缝,要不无法排出。请问,在穿过沉降缝时,应如何采取相应的技术措施?
zuoguijielgl
2012年01月31日 10:17:04
2楼
多设活性接头
回复
guojiubin
2012年02月01日 16:59:21
3楼
在穿缝处设置一根一米长的金属软管
两边再各加一闸阀 广州塔就这么干的
回复
shigno
2012年02月01日 20:41:50
4楼
广州塔正式的设计图纸没有楼上的做法,排水管都是避开沉降缝的。
回复
hzx198451
2012年02月02日 15:20:17
5楼
可以根据伸缩量设置波纹补偿器,或者是管道设置回字弯、乙字弯
回复
山泉雾雨
2012年02月05日 16:34:23
6楼
做水平“之”字管,且两边加横管伸缩节。
回复
zl19830211feng
2012年02月06日 11:40:35
7楼
排水管道最好不要穿吧
远点也忍了,不然后面问题多多啊
回复
acc333
2012年02月07日 09:53:11
8楼
可否在上一层的时候就考虑排水立管拐弯,从而改变排水方向排出室外;要不后期问题多容易出现漏水现象
回复
红尘骑士
2012年02月07日 17:01:51
9楼
谢谢,能说的详细点不?
回复
yinfh
2012年02月07日 20:51:26
10楼
尽量不要穿,实在没办法的时候,应该采用金属排水管,伸缩缝处采用金属伸缩管。
回复