排水横管这么接行不行?跪谢诸位指导~~
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2011年07月01日 10:24:44
只看楼主

为躲开2D轴的柱子,排水管的画法我想出两个办法,不过都太别扭了,大家看看有没有严重的使用功能隐患甚至违反规范?

为躲开2D轴的柱子,排水管的画法我想出两个办法,不过都太别扭了,大家看看有没有严重的使用功能隐患甚至违反规范?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
bestyupeng
2011年07月01日 10:27:21
2楼
补充一下,
第一张图看点是排水横管在室外与排出管汇合
第二张图看点是排水横管来回走了多余的一段
回复
bestyupeng
2011年07月06日 22:10:55
3楼
没人理我????
回复
hizw
2011年07月06日 22:39:02
4楼
图片太小,没人愿意看
回复
水水水12345
2011年07月07日 10:39:52
5楼
方案2里面,厨房到主管那一段,有一个倒坡水了,我感觉不是太好
其实我觉得没有必要一定是45°连接,直接横平竖直的连接,到接头的地方施工方会用2个45°弯头连接的,水利条件也不错,施工单位也好放线
回复
zt_email
2011年07月07日 10:59:54
6楼
排水出户管的设置有个大原则
能够就近出户的应尽量就近出户;
能够少在室内部分走管或者合并的,应尽量少在室内部分走管或者合并。
你的图把所有排水汇合到一根横管上出户没有必要
回复
lindahe74
2011年07月11日 10:39:03
7楼
这两个办法我都不赞同,厨房PL-1直接出去就行了。
回复
hujinhy
2011年07月11日 11:49:28
8楼
第一个方案厨房排水管直接垂直排出,在室外设检查井。厨房废水和卫生间污水最好单独排出。
回复
dawangxiaolai
2011年07月11日 11:59:27
9楼
六楼的哥们说的很好
回复
liuyanghe9_2009
2011年07月11日 14:31:09
10楼
PL-1建议直接接入检查井,不需要汇到另外一根排水底管;

最下方的好像是厨房的排水吧,如果下方室外有检查井的话,最好直接排入,如果没有就只能按照第一种方案设计。
回复
枫之影
2011年07月11日 15:13:22
11楼
个人观点,不对请指正:参照GB50015-2003第4.3.6A条规定厨房排出管在建筑中应该与卫生间内粪便污水排出管分开设置。
回复