为躲开2D轴的柱子,排水管的画法我想出两个办法,不过都太别扭了,大家看看有没有严重的使用功能隐患甚至违反规范?
为躲开2D轴的柱子,排水管的画法我想出两个办法,不过都太别扭了,大家看看有没有严重的使用功能隐患甚至违反规范?
12楼
图纸太小,但有点必须提出,生活废水和卫生间污水最好不要一个管道排放
如果你使用的地方不是防犯溢的会反臭,就算是防犯溢地漏也有可能会因为地漏水封余水不足而反臭,但是就麻烦了,整改都无从下手
回复
13楼
单独出户哦 干嘛要和起来出去
回复
14楼
把PL-1直接接到检查井不久好了,怎么做那么麻烦。
回复
15楼
直接出户就可以了,市政设计跟着你的管做排水井。
回复
16楼
支持啊,我师父也是这么告诉我的
回复