2007年06月27日 06:37:56
只看楼主

建筑地上两层,总建筑面积2400平方,一层餐厅650平方,二层300平方.

建筑地上两层,总建筑面积2400平方,一层餐厅650平方,二层300平方.
zzx1354
2007年06月27日 11:33:39
2楼
这个没必要吧
设消火栓系统就够了
回复
liuxuancan
2007年06月27日 11:35:36
3楼
浪费国家资源!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ybhvac
2007年06月27日 17:26:32
4楼
消防部门说规范上要求要做,我查了是"宜".
回复
yanglan
2007年06月27日 19:19:38
5楼
那时公共餐厅吧
回复
ybhvac
2007年06月27日 20:47:49
6楼
条文解释里面:单位食堂可参照执行,好象是可执行也可以不执行.
如果要做,采用简易自动喷水灭火系统也可以吧?
回复
政委
2007年06月27日 22:02:35
7楼
搞那么复杂?宜字就是有条件就做。做最多也是局部应用系统
回复
smho
2007年06月28日 14:18:18
8楼

大家搞清楚了,不是所谓水雾啥的,而是成套装置!!!


厨房灭火装置 针对厨房火灾的特点, 目前国内已有不少企业对商业用厨房火灾的灭火设备进行了深入的研究, 成功开发了厨房用灭火系统。 (1) 厨房灭火装置的分类。商业用厨房灭火装置可分为干式和湿式两大类。干式灭火装置一般以充装超细粒干粉灭火剂为主。美国NFPA17《干式灭火系统》标准, 对烹饪装置关联的该类灭火系统提出了详尽的要求。湿式灭火系统充装经特殊配制的水系灭火剂或泡沫灭火剂为主。该类灭火系统具有灭火效率高, 灭火后易于清洗现场等优点。 (2) 厨房灭火装置的组成。商业用厨房灭火装置一般由火灾探测器、驱动器、启动钢瓶、灭火剂储存容器、喷嘴及燃料自动切断机构、辅助控制机构、冷却水切换机构及紧急手动装置组成。
回复
xiongmaoji
2007年06月28日 17:00:00
9楼
细水雾是全淹没系统。有钱啊,真有钱。
回复
tjwujingsheng
2007年07月02日 16:29:11
10楼
这个没必要吧...我这有厨房干粉自动灭火系统
回复
孩儿她爹2014
2007年09月03日 14:46:55
11楼
一定是四川的
回复