所谓的细水雾,是相对于水喷雾的概念来说的。是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。在NFPA 750中,细水雾的定义是:在最小设计工作压力下、距喷嘴1米处的平面上,测得水雾最粗部分的水微粒直径Dv0.99不大于1000μ。按水雾中水微粒的大小,细水雾分为3级,如右图所示,第1级细水雾为Dv0.1=100μ同Dv0.9=200μ连线的左侧部分,这些代表最细的水雾。泵式细水雾灭火系统是如何工作的呢,这篇帖子将为你揭晓答案
泵式细水雾灭火系统是如何工作的呢,这篇帖子将为你揭晓答案
细水雾灭火系统适用A类、B类、C类及带电设备的火灾,但不能直接应用于有遇水即发生爆炸或发生化学反应产生有害物质等材料的场合,如锂、钠、钾、镁、钛、锆、铀等金属或其化合物;也不能直接应用于有低温液化气体的场合(如液化天然气)。
泵式细水雾自动灭火系统结构示意图
系统由一套灭火装置对多个保护区实施消防保护的组合分配系统,其系统设计用量依据消防职业技能鉴定站进行消防培训的需要。
泵式细水雾自动灭火系统各主要部件名称及其功能
系统控制方式
该系统具有自动启动控制、电气手动启动控制、应急启动控制三种控制方式。
自动启动控制
将火灾报警灭火控制器、电气控制柜的控制方式均设为“自动”方式:系统即处于自动灭火控制状态,当保护区出现火情时,火灾探测器将火灾信号送往火灾报警灭火控制器,火灾报警灭火控制器发出声、光报警信号,同时发出灭火指令打开相应保护区的分区控制阀和泵组,向相应保护区喷射细水雾实施灭火。确认火灾扑灭后,按下火灾报警灭火控制器上的复位按钮,即可关闭分区控制阀和泵组,使系统恢复到伺服状态。
电气手动启动控制
当保护区人为发现火情时,可按下相应区域的手动报警按钮或火灾报警灭火控制器上的相应区的启动按钮,即可按预定程序启动灭火系统,释放细水雾,实施灭火。确认火灾扑灭后,复位手动报警按钮和火灾报警灭火控制器上的复位按钮,即可关闭分区控制阀和泵组。使系统恢复到伺服状态。
说明:在自动状态下,具有电气手动控制优先功能。
应急启动控制
当保护区出现火情,火灾报警灭火控制系统失灵时,可手动打开相应保护区分区控制阀,再将电气控制柜“手动/自动”选择开关置于“手动”位置,按下电气控制柜上的启动按钮,即可向相应保护区喷射细水雾实施灭火。确认火灾扑灭后,按下电气控制柜上的停止按钮关闭水泵,手动关闭分区控制阀,使系统恢复到伺服状态。
以上简单介绍了泵式细水雾灭火系统的工作原理,不够详细的地方希望大家能够补充一下!