排水管道在厨房及食堂的上空,做双层板如何处理检修问题?
gtz2002-my
gtz2002-my Lv.2
2003年12月26日 12:44:07
只看楼主

各位同行们:小弟我出道不久,目前碰到一个棘手的问题想请大家帮忙。我有一个四层宿舍楼,一层是厨房及食堂、二~四层是宿舍。建筑把卫生间放在厨房及食堂的上面,在二层做双层板、板降400mm,这样检修孔如何设置,是否要做排水设施呢?(板内)还请师兄师姐们帮忙解决一下,在此先谢谢各位了。

各位同行们:小弟我出道不久,目前碰到一个棘手的问题想请大家帮忙。我有一个四层宿舍楼,一层是厨房及食堂、二~四层是宿舍。建筑把卫生间放在厨房及食堂的上面,在二层做双层板、板降400mm,这样检修孔如何设置,是否要做排水设施呢?(板内)还请师兄师姐们帮忙解决一下,在此先谢谢各位了。
免费打赏
apolo
2003年12月26日 12:47:10
2楼
降板和双层板是不一样的
回复
gaobm_0
2003年12月26日 13:01:41
3楼
(降板)管道敷设完后,用轻质混凝土填实,无须做排水设施,但建筑专业要考虑防水措施。