集体食堂的厨房该预留多大容量?
霹雳
霹雳 Lv.2
2004年07月19日 20:28:57
只看楼主

由于厨房的设备未确定,该预留什么样的电箱和总开关,容量按多少平米或人/瓦,还需不需要分回路开关?

由于厨房的设备未确定,该预留什么样的电箱和总开关,容量按多少平米或人/瓦,还需不需要分回路开关?

免费打赏
设计走心
2004年07月19日 20:35:00
2楼
200~300w/平方米
回复
xaningjl
2004年07月23日 21:04:00
3楼
按20KW留,足够!
回复
ljm
2004年07月23日 23:25:00
4楼
20KW??开玩笑,最好还是征求一下建设方的意见。上次给某单位做了个食堂,一开始甲方要求用煤和气,负荷不大,我就给预留了两个插座箱,每个15KW。结果最近甲方又找到我说现在新建的集体食堂不允许用煤了,想改用电和气,让我重新给配电,我拿来了给他们做厨房设计的专业厂家的设备表一算,靠!120多KW。光6个蒸车就72KW!没办法我说只能另扯电源了。后来他们又凿开地面,引来VV-4×95的电缆才算了事
回复
w3556843u
2004年07月24日 06:08:00
5楼
以下是引用LJM在2004-7-23 23:25:00的发言:
同意LJM的,征求一下甲方意见,让甲方提供厨房的基本设备配置和容量,但配电箱肯定要用的!
回复
shlmail
2004年07月24日 08:27:00
6楼
如果业主提供不了,建议你按60~100KW预留.
回复
elhf@dq
2004年07月24日 11:07:00
7楼
建议200w/m2
回复
wuchun345
2004年07月24日 16:25:00
8楼
20KW远远不够,尤其新建的食堂里面用电设备很多,我经常是先估计里面的用电设备的台数种类之后算出来的
回复
zfjh110
2004年07月24日 21:25:00
9楼
是的,不够用呀
回复
扮猪吃老虎
2007年01月30日 19:48:53
10楼
20kw不够用,和面机、绞肉机、电烤箱、冰箱、冰柜等设备用电量都很大。
回复
kxyl111
2007年12月28日 23:23:36
11楼
最近连作了4个厨房的配电了,都是由专业的厨房设备厂家提供设备布置图,设备的容量是主要集中在洗碗机40个千瓦,消毒柜24个千瓦,烘箱等等,很多的....所以厨房的配电一定要和专业厂家进行配合
回复

相关推荐

APP内打开