2楼
我的qq为25493145。我是刚搞设计的!
希望向大家请教
回复
3楼
需要和土建协商解决,设置管道井等。
回复
4楼
如果土建设计时没有提出设井,水专业应提出。
回复
5楼
食堂在首层,2至7层学生宿舍!
回复
6楼
现在来不及了!明早交图,我想知道在室内可以埋最大多大的污水管,和废水立管。
回复
7楼
但是这个问题还是要搞懂!
回复
8楼
刚搞设计也应该会计算排水量Qu,再选管径的!
一般地说7层室内可以埋最大De160的污水管,和De110废水立管,实际情况还是计算确定管径!
回复
9楼
考虑到学生宿舍是公用卫生间,建议采用De160的污水管,
回复
10楼
不合理,吃饭的地方头顶上都是污水管,我吃不下饭
回复
11楼
食堂厨房上方不能有排水管,你是什么处理的,这可是规范上有要求的呀!!!有没有经过吊顶还好像要。。。。。
回复