变压器下低压主进开关和联络柜的开关是3P还是4P?
gzh1105
gzh1105 Lv.3
2010年11月12日 17:08:27
来自于变压器
只看楼主

好多项目都是3P,也有项目是4P,《民规》上说得也不明确,只说是电源转换开关应采用相导体和中性导体的四级开关,如果做成了3P会有什么后果呢?

好多项目都是3P,也有项目是4P,《民规》上说得也不明确,只说是电源转换开关应采用相导体和中性导体的四级开关,如果做成了3P会有什么后果呢?
免费打赏
changchangbaba
2010年11月18日 21:26:25
12楼
图太小了看不清
回复
gzh1105
2010年11月19日 22:43:13
13楼
虽然字很小,.但还是.辨认了出来,说的很有道理,明白了,谢谢!
就是说:TN-S系统PE线与中性线一点接地的系统,4P比3P好。
回复
rmw80
2010年11月20日 15:36:13
14楼
楼上说得清楚,就:不重复了:victory:
回复
fsfs321654
2010年11月20日 15:51:36
15楼
用4P,看一下技术措施91页注1
回复
wq-lin
2010年11月20日 23:02:22
16楼
围观!!!!!!!!!!
回复
数字电气
2010年11月21日 11:35:16
17楼
:) 学习了
回复
zbw0502
2010年11月21日 19:40:43
18楼
想看一下图下面的字,太小了。这个4P和3P一直都是讨论热点。图中是采用3P
回复
zyz8438
2010年11月21日 22:08:24
19楼


图中是讲采用3P存在的问题!

1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-22 07:37 编辑 ]
回复
tnc
2010年11月22日 12:29:40
20楼
老鼠兄高低压通吃,厉害啊!
回复
tcchezhong
2010年11月23日 13:21:43
21楼
老鼠注意:
你这段画配图,所表述的内容,是讨论问题的论述。是有争议的东东!不能作为结论!懂继电保护的人,都很瞧不起这段论文的作者!
零序CT都不懂的画出来?外行啊!太外行啦!
降压变压器的低压侧的断路器,特别是0.4KV侧,保护变压器?!
回复