求大神赐教!KYN28A-12 10KV高压联络柜是该安装避雷器还是安装接地开关?
zhanghl5418
2014年06月06日 14:02:28
只看楼主

自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?求大神赐教~

自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?求大神赐教~

联络样本.jpg

免费打赏
lzzh31
2014年06月06日 16:48:21
2楼
帮顶 联络柜需要地刀吗 还差个隔离刀啊
回复
lxy11_
2014年06月06日 22:35:22
3楼
联络柜中不需要安装接地开关,考虑五防安全在柜内安装传感器后接到带电显示然后去闭锁后门电磁锁就行了。
回复
zhanghl5418
2014年06月09日 09:50:54
4楼
高低压配电 发表于 2014-6-6 22:35 联络柜中不需要安装接地开关,考虑五防安全在柜内安装传感器后接到带电显示然后去闭锁后门电磁锁就行了。那是否需要安装避雷器呢?
回复
mns018
2014年06月09日 10:59:56
5楼
见过装避雷器的,没见过装地刀的
回复
北大山人
2014年06月09日 15:03:40
6楼
装与不装,看需要吧!
装接地刀,是为了检修安全;装避雷器,是为了防止雷电过电压,就看你的需求是怎么样的。
但是,一般联络柜在进线总开关的后面,是联络两个母线的,前面有了避雷器的话,联络柜不装也可。但接地刀最好装上。

亚亚04:你咋不往进线柜装地刀呢,真服了你们了

回复
lxy11_
2014年06月09日 21:09:06
7楼
从来没见过KYN28柜联络柜装接地刀的
回复
zhanghl5418
2014年06月10日 09:27:55
8楼
高低压配电 发表于 2014-6-9 21:09 从来没见过KYN28柜联络柜装接地刀的那安装避雷器的普遍吗?
回复
alg888
2014年06月10日 09:53:10
9楼
避雷器可以装电缆型的直接接套管上
回复
lxy11_
2014年06月10日 23:23:11
10楼
zhanghl5418 发表于 2014-6-10 09:27 那安装避雷器的普遍吗?也没见过中压联络柜安装避雷器的
回复
这次可以了
2014年06月11日 13:00:03
11楼
两个都不装
回复