求大神赐教!KYN28A-12 10KV高压联络柜是该安装避雷器还是安装接地开关?
zhanghl5418
2014年06月06日 14:02:28
只看楼主

自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?求大神赐教~

自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?求大神赐教~

联络样本.jpg

免费打赏
swc5201314
2014年06月12日 10:46:51
12楼
都是按照避雷器的 安装接地开关没用啊
回复
ekin_9033
2014年06月13日 08:32:54
13楼
真空断路器的加接地刀,其他不装,避雷器的话一般看要求,可装可不装,联络柜用2个断路器。。。无语,一次断路器一侧隔离手车就好了,联络柜如果加接地刀等于母线接地。。。不安全不满足五防联锁要求把~
回复
zhanghl5418
2014年06月13日 09:06:38
14楼
ekin_9033 发表于 2014-6-13 08:32 真空断路器的加接地刀,其他不装,避雷器的话一般看要求,可装可不装,联络柜用2个断路器。。。无语,一次断 …谢谢指导~:handshake
回复
ekin_9033
2014年06月13日 09:17:14
15楼
zhanghl5418 发表于 2014-6-13 09:06 谢谢指导~不客气互相学习,我现在已经不搞这个了。。。哈哈
回复
电气小霸王
2014年06月14日 11:28:55
16楼
学习。。。。。。。。。。。。。。
回复
zjw15889556618
2015年01月22日 14:37:33
17楼
高低压配电 发表于 2014-6-10 23:23 也没见过中压联络柜安装避雷器的如果没有特殊要求,不用装避雷器,也不用装地刀。
回复
dylan3940
2015年01月24日 09:11:32
18楼
成套厂样本内的标准方案只是说明可以实现这样的安装方案,而不是说设计院一定要按此标准方案设计最终的图纸。
样本里的方案只是说明断路器下来装接地开关,母排从柜子侧面出去了,这只是单台方案,你又不知道出去一会接的是什么柜子,你怎么能断定这就是联络柜?如果这边出去接一台空柜(电缆头柜),只挂电缆,那么这个方案就是进出线柜,是可以加接地开关的。
同样的道理,后背包架空柜,也不一定就是进线柜,如果母线桥出去那一头连着一个隔离柜,这个架空柜也是一个联络柜。
单台柜的方案和一次主接线图的方案,请大家不要搞混了!!
回复
mr_chen188
2015年01月26日 09:41:14
19楼
dylan3940 发表于 2015-1-24 09:11 成套厂样本内的标准方案只是说明可以实现这样的安装方案,而不是说设计院一定要按此标准方案设计最终的图纸 …成套厂样本标准方案给个 李工
回复
wanghongxia1983
2015年01月27日 11:29:19
20楼
联络柜中不需要安装接地开关
回复

相关推荐

APP内打开