公司有个项目里的有两台变压器分别接入两个进线柜,还有一台联络柜。我看断路器原理图上做的有互相连锁。这个有必要联锁吗?两面进线柜里的断路器都合闸的时候不允许联络断路器合闸?

公司有个项目里的有两台变压器分别接入两个进线柜,还有一台联络柜。我看断路器原理图上做的有互相连锁。这个有必要联锁吗?两面进线柜里的断路器都合闸的时候不允许联络断路器合闸?

免费打赏
engineershao
2013年07月22日 16:00:10
2楼
三锁两匙。
回复
lingxuct
2013年07月22日 17:00:28
3楼
不管二台变压器是否符合并列条件,设计图中都应有三合二这个功能,还有并列这个功能,这二个功能是相互矛盾的,所以,应该有一个切换开关。
回复
chint2019
2013年07月22日 22:28:19
4楼
两个变压器相续不一样,三个都合的话 会短路的
回复
xinshiji168
2013年07月23日 07:34:41
5楼
相序肯定一样的,变压器也一样。我看资料说主要是为了限制系统短路容量,减小故障短路电流。
回复
小晓学徒
2013年07月23日 11:11:05
6楼
简单来说就是只允许两台断路器同时合闸,避免三台同时合闸的情况发生!至于为啥楼上有人已经说的很清楚了!
回复
电气书生
2015年01月28日 23:09:43
7楼
互锁就是为了防止并列运行,一般两台变压器是不能并列运行的。除非相序啊,阻抗啊相同