是联络柜跳的快还是末端双切跳的快?
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年03月21日 11:55:18
只看楼主

今天发现个问题 ,两台变压器同时工作 互为备用, 甲变压器A回路主供 乙变压器B回路备供设备,如果甲变压器坏了,是联络柜先连上 由乙变压器A回路供电 还是末端先连上由乙变压器B回路供电? 不知道我说没说明白 呵呵

今天发现个问题 ,两台变压器同时工作 互为备用, 甲变压器A回路主供 乙变压器B回路备供设备,如果甲变压器坏了,是联络柜先连上 由乙变压器A回路供电 还是末端先连上由乙变压器B回路供电? 不知道我说没说明白 呵呵
lujing9452
2013年03月21日 12:04:55
2楼
末端双切比较快,装置体积越小,速度越快。
回复
lujing9452
2013年03月21日 12:06:52
3楼
末端双切比较快,装置体积越小,速度越快。
回复
powerbuildzs
2013年03月21日 13:02:26
4楼
本帖最后由 powerbuildzs 于 2013-3-21 13:04 编辑

一个变压器坏了,母联最终是要投上去的。自投呢应该是末端快,主要是当母联连接上后,末端ATS是否选择自复这个要思量下!
回复
boeing_s
2013年03月21日 14:14:51
5楼
时间是可以调节的
一般设置末端切换要大于母联,避免频繁切换
回复