最近做一个项目,配电室内两台变压器,互投联锁。问题1.施工方要求我把配电室的低压进线柜和联络柜内的断路器由4级改为3级。不断开零线。理由是通过实际经验证明的,3级不会出现“断零”事故。我对这块不是很了解,看以前的图纸都是选择的4级断路器,断开零线。请各位能给我指点一下。问题2.我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:“说明1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。
最近做一个项目,配电室内两台变压器,互投联锁。
问题1.施工方要求我把配电室的低压进线柜和联络柜内的断路器由4级改为3级。不断开零线。理由是通过实际经验证明的,3级不会出现“断零”事故。我对这块不是很了解,看以前的图纸都是选择的4级断路器,断开零线。请各位能给我指点一下。
问题2.我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:
“说明
1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。
2.变压器高压进线侧设10kV开关柜,一个进线柜,三台出线柜,其中一台出线柜为备用柜。操作电源采用交流220V。高压系统的二次控制及保护采用 IHD6100 微机综合继电保护系统。
3.由变压器至低压柜的出线采用密集型母线槽。低压柜出线采用电缆沟出线方式。
4.低压配电系统的接地型式采用TN-S系统,即变压器中性点接地与电气设备保护接地共用接地装置。接地装置作法见接地平面图。按图示在所内作接地干线。变压器安装底板,高低压柜的基础槽钢,地沟护边角钢等均接地,与接地干线相连.接地干线敷设高度距地0.3米,跨门处应埋地敷设。配电所内明敷设的接地干线,每隔50~100毫米涂黄绿油漆。要求共同接地电阻不大于1.0欧姆。若达不到要求应补打接地极。变压器中性点接地做法参见国标图集03D501-4 P48。
自然接地装置与人工接地装置用热镀锌扁钢连接成连续的电气通路。
5.室内总等电位端子箱端子用-40x4热镀锌扁钢与基础接地极及人工接地极联结。做法见国标图集03D501-4相关页次。
6.高低压开关柜及变压器金属外壳均与PE保护线联结。
7.变配电室电缆沟尺寸应根据甲方订货柜体实际尺寸进行调整施工。
8.630A及以上级别自动开关出线回路均要求带电动操作机构。
9.框架开关及塑壳开关的额定极限分断能力不小于50kA。
10.各高压回路的继电保护参数设定由甲方或设备厂家报请当地供电部门,按照供电部门提供参数设定。高压柜、低压柜前铺绝缘胶垫。
11.非消防出线回路开关均带分励脱扣附件及辅助触点,分励脱扣附件工作电压应符合电力监控系统远程分断的要求。
12.单套无功补偿装置在动态补偿的同时能够有源滤除2~50次谐波。”
施工方建议我取消掉我说明中的第8条、第11条的要求,理由是我的低压配电柜中的仪表均选用的机械式指针表,没有选用智能仪表,所以不想在开关上增加“带分励脱扣附件及辅助触点”。
2楼
肯请同行来指点!
回复
3楼
王厚余有一篇论文专门讲这个的
回复
4楼
yixiaohanshui 发表于 2013-2-25 09:15 王厚余有一篇论文专门讲这个的能告诉我一下名字吗?我去搜一下。
回复
5楼
回复
6楼
calmsea2007 发表于 2013-2-25 09:23 能告诉我一下名字吗?我去搜一下。别看王厚余的,他的意思有时用三极,有时用四极,有的地方带与规范冲突。你学习的话,可以好好看看,现在还是按规范来。民规第七章7.5.3有规定四极开关的选用就符合下列规定。1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;3 正常供电电源与备用 发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;4 TT系统的电源进线开关应采用四极开关;5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。你的情况是:双变压器互投连锁,应该也是双电源的一种,我个人认识两进线开关用3极的,中间联络开关用四极的,符合切断中性导体的规范要求。
回复
7楼
qq359879362 发表于 2013-2-25 09:35 别看王厚余的,他的意思有时用三极,有时用四极,有的地方带与规范冲突。你学习的话,可以好好看看,现在 …十分感谢。
回复
8楼
rk5707 发表于 2013-2-25 09:28 http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3151456看看这个!!十分感谢,还是按着4极来
回复
9楼
rk5707 发表于 2013-2-25 09:28 http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3151456看看这个!!非常感谢,还是选用4级的。
回复
10楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-25 10:22 编辑
个人和业主有相同的想法,配电系统的N排从变压器中性到到负载直通,不允许串接任何开关熔断器!(带漏电保护的,N线到漏电开关上桩头)
低压TN-S系统,PE母线从接地装置到厂房全部连通!
“630A及以上级别自动开关出线回路均要求带电动操作机构”不需要,就地手动操作就可以。
“非消防出线回路开关均带分励脱扣附件及辅助触点,分励脱扣附件工作电压应符合电力监控系统远程分断的要求”也不需要,把应急电源与应急负荷接到同一母线上,与普通负荷分开,普通负荷的进线设“失压脱扣”,把其当作“切非”是不是可以了?
或普通负荷进线不装失压脱扣,把应急段母线与普通段之间的联络开关设失压脱扣,应急段失电时(用双电源切换)自动投入应急电源。
回复
11楼
规范只有PE和PEN不得串入任何开关设备,倒是没说过N排
当然我也同意进线断路器用三极,确实没必要非用四极。但是母联还是需要用四极开关
另外关于非消防出线回路,第11条应该保留。火灾自动报警系统有明确要求,需对非消防设备切除。这个用失压脱扣不能解决问题,火警发生时候,母线是不中断供电的。
还有施工方提出取消第8和第11条的理由。。。那算什么理由?用智能仪表或者指针表和需不需要加辅助触点、分励脱扣有啥关系?
回复