低压进线柜、联络柜,柜内开关级数选择3级还是4级?
calmsea2007
2013年02月25日 09:08:30
只看楼主

最近做一个项目,配电室内两台变压器,互投联锁。问题1.施工方要求我把配电室的低压进线柜和联络柜内的断路器由4级改为3级。不断开零线。理由是通过实际经验证明的,3级不会出现“断零”事故。我对这块不是很了解,看以前的图纸都是选择的4级断路器,断开零线。请各位能给我指点一下。问题2.我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:“说明1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。

最近做一个项目,配电室内两台变压器,互投联锁。
问题1.施工方要求我把配电室的低压进线柜和联络柜内的断路器由4级改为3级。不断开零线。理由是通过实际经验证明的,3级不会出现“断零”事故。我对这块不是很了解,看以前的图纸都是选择的4级断路器,断开零线。请各位能给我指点一下。
问题2.我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:

“说明
1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。
2.变压器高压进线侧设10kV开关柜,一个进线柜,三台出线柜,其中一台出线柜为备用柜。操作电源采用交流220V。高压系统的二次控制及保护采用 IHD6100 微机综合继电保护系统。
3.由变压器至低压柜的出线采用密集型母线槽。低压柜出线采用电缆沟出线方式。
4.低压配电系统的接地型式采用TN-S系统,即变压器中性点接地与电气设备保护接地共用接地装置。接地装置作法见接地平面图。按图示在所内作接地干线。变压器安装底板,高低压柜的基础槽钢,地沟护边角钢等均接地,与接地干线相连.接地干线敷设高度距地0.3米,跨门处应埋地敷设。配电所内明敷设的接地干线,每隔50~100毫米涂黄绿油漆。要求共同接地电阻不大于1.0欧姆。若达不到要求应补打接地极。变压器中性点接地做法参见国标图集03D501-4 P48。
自然接地装置与人工接地装置用热镀锌扁钢连接成连续的电气通路。
5.室内总等电位端子箱端子用-40x4热镀锌扁钢与基础接地极及人工接地极联结。做法见国标图集03D501-4相关页次。
6.高低压开关柜及变压器金属外壳均与PE保护线联结。
7.变配电室电缆沟尺寸应根据甲方订货柜体实际尺寸进行调整施工。
8.630A及以上级别自动开关出线回路均要求带电动操作机构。
9.框架开关及塑壳开关的额定极限分断能力不小于50kA。
10.各高压回路的继电保护参数设定由甲方或设备厂家报请当地供电部门,按照供电部门提供参数设定。高压柜、低压柜前铺绝缘胶垫。
11.非消防出线回路开关均带分励脱扣附件及辅助触点,分励脱扣附件工作电压应符合电力监控系统远程分断的要求。
12.单套无功补偿装置在动态补偿的同时能够有源滤除2~50次谐波。”

施工方建议我取消掉我说明中的第8条、第11条的要求,理由是我的低压配电柜中的仪表均选用的机械式指针表,没有选用智能仪表,所以不想在开关上增加“带分励脱扣附件及辅助触点”。


免费打赏
zyz8438
2013年02月25日 14:54:24
12楼
为什么母联开关处就是电源转换点,而进线开关处不是?难道只考虑切过去,不考虑切回来吗?
回复
qq359879362
2013年02月25日 15:18:16
13楼
大家查规范的时候,多看下条文说明 ,民规里面条文说明很清楚的说了为什么双电源切换要切N相
回复
calmsea2007
2013年02月25日 15:18:33
14楼
lingxuct 发表于 2013-2-25 10:17 个人和业主有相同的想法,配电系统的N排从变压器中性到到负载直通,不允许串接任何开关熔断器!(带漏电保护 …在技术措施第91页,关于开关电器级数的选择,表5.5.3-1下面的注释上明确说明“变压器低压总开关及母联开关,应视为电源转换的功能型开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四级开关”这个是不是跟版主的想法有冲突?
回复
wanyong0
2013年02月25日 15:26:12
15楼
学习一下,谢谢
回复
muyuyao
2013年02月25日 15:29:02
16楼
民规第七章7.5.3有规定四极开关的选用就符合下列规定。
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用 发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;

按照以上规定,似乎的确应当都用四极开关!!!

然而,近几年我所见到的类似设计怎么都是用三极开关!!!

我有点困惑!!!

请高手释疑!!!!!!
回复
zyz8438
2013年02月25日 15:32:15
17楼
zyz8438 发表于 2013-2-25 14:54 为什么母联开关处就是电源转换点,而进线开关处不是?难道只考虑切过去,不考虑切回来吗?不是仅仅母联开关要用4极,而是进线开关和母联开关都要用。进线开关处也是电源切换点。
回复
jjhh1245
2013年02月26日 11:52:58
18楼
zyz8438 发表于 2013-2-25 15:32 不是仅仅母联开关要用4极,而是进线开关和母联开关都要用。进线开关处也是电源切换点。必须的,
回复
muyuyao
2013年02月26日 18:14:44
19楼
muyuyao 发表于 2013-2-25 15:29 民规第七章7.5.3有规定四极开关的选用就符合下列规定。1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导 …王厚余在其 建筑物电气装置500问 中第5页第1.10题答案中有如下言论:按IEC标准PEN线上是不允许有开关插头的,因此图1.8中变压器出线开关和母联开关(图中未表示)都只能是三极开关!!!
回复
zyz8438
2013年02月26日 18:28:11
20楼
muyuyao 发表于 2013-2-26 18:14 王厚余在其 建筑物电气装置500问 中第5页第1.10题答案中有如下言论:按IEC标准PEN线上是不允许有开关 …PEN不允许断开,所以PE和N分开点应该在在进线开关的电源侧。进线开关采用4极,分开的只是N。
回复
lsl4000
2013年02月27日 08:39:33
21楼
既然两台变压器是联锁的,也就是说,A工作的时候,B一定是断开的,所以,没有必要采用4极开关。
回复