低压进线柜、联络柜,柜内开关级数选择3级还是4级?
calmsea2007
2013年02月25日 09:08:30
只看楼主

最近做一个项目,配电室内两台变压器,互投联锁。问题1.施工方要求我把配电室的低压进线柜和联络柜内的断路器由4级改为3级。不断开零线。理由是通过实际经验证明的,3级不会出现“断零”事故。我对这块不是很了解,看以前的图纸都是选择的4级断路器,断开零线。请各位能给我指点一下。问题2.我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:“说明1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。

最近做一个项目,配电室内两台变压器,互投联锁。
问题1.施工方要求我把配电室的低压进线柜和联络柜内的断路器由4级改为3级。不断开零线。理由是通过实际经验证明的,3级不会出现“断零”事故。我对这块不是很了解,看以前的图纸都是选择的4级断路器,断开零线。请各位能给我指点一下。
问题2.我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:

“说明
1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。
2.变压器高压进线侧设10kV开关柜,一个进线柜,三台出线柜,其中一台出线柜为备用柜。操作电源采用交流220V。高压系统的二次控制及保护采用 IHD6100 微机综合继电保护系统。
3.由变压器至低压柜的出线采用密集型母线槽。低压柜出线采用电缆沟出线方式。
4.低压配电系统的接地型式采用TN-S系统,即变压器中性点接地与电气设备保护接地共用接地装置。接地装置作法见接地平面图。按图示在所内作接地干线。变压器安装底板,高低压柜的基础槽钢,地沟护边角钢等均接地,与接地干线相连.接地干线敷设高度距地0.3米,跨门处应埋地敷设。配电所内明敷设的接地干线,每隔50~100毫米涂黄绿油漆。要求共同接地电阻不大于1.0欧姆。若达不到要求应补打接地极。变压器中性点接地做法参见国标图集03D501-4 P48。
自然接地装置与人工接地装置用热镀锌扁钢连接成连续的电气通路。
5.室内总等电位端子箱端子用-40x4热镀锌扁钢与基础接地极及人工接地极联结。做法见国标图集03D501-4相关页次。
6.高低压开关柜及变压器金属外壳均与PE保护线联结。
7.变配电室电缆沟尺寸应根据甲方订货柜体实际尺寸进行调整施工。
8.630A及以上级别自动开关出线回路均要求带电动操作机构。
9.框架开关及塑壳开关的额定极限分断能力不小于50kA。
10.各高压回路的继电保护参数设定由甲方或设备厂家报请当地供电部门,按照供电部门提供参数设定。高压柜、低压柜前铺绝缘胶垫。
11.非消防出线回路开关均带分励脱扣附件及辅助触点,分励脱扣附件工作电压应符合电力监控系统远程分断的要求。
12.单套无功补偿装置在动态补偿的同时能够有源滤除2~50次谐波。”

施工方建议我取消掉我说明中的第8条、第11条的要求,理由是我的低压配电柜中的仪表均选用的机械式指针表,没有选用智能仪表,所以不想在开关上增加“带分励脱扣附件及辅助触点”。


免费打赏
聂阳
2013年02月27日 09:25:48
22楼
:L:L:L:L:L:L:L
回复
muyuyao
2013年02月27日 11:35:40
23楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-27 12:45 编辑 zyz8438 发表于 2013-2-26 18:28 PEN不允许断开,所以PE和N分开点应该在在进线开关的电源侧。进线开关采用4极,分开的只是N。王厚余老先生在其“TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定”一文中有如下内容:
回复
redsky2000
2013年02月28日 14:15:38
24楼
从配电变中性点引出的pen线,经过主断路器,再到400V母排分成pe和N。(先接PE排,再用连接片接N排,pe排接地)
pen线应该是不能装开关的吧,所以进线和母联断路器用3P
回复
fy17821349
2013年02月28日 15:38:27
25楼
一直困惑中,想得到最权威解释,但我们基本是3P的开关。
就一次SEI设计了4P开关
回复
zhaosin163
2013年02月28日 18:26:54
26楼
我个人认识两进线开关用3极的,中间联络开关用四极的。
630A以上的带电操机构,建议带。开关大了,如果是塑壳的,手动操作会很吃力。若是有专门的操作把手的可以去掉,这个可以跟工厂的电气运行人员沟通,他们自己觉得手动操作没有问题的话,可以去掉的。框架断路器一般应该配电动操作的。
分励脱扣的问题,如果没有特殊用途的话,可以去掉的啊
回复
majiecsu
2013年03月14日 21:40:53
27楼
很是问题,要好好想想。明天去翻图纸看看
回复
hotskll
2013年03月14日 22:42:36
28楼
主断和联络这三个开关用4P其它配出回路均可采用3P,技术措施写得很清楚为什么。
回复
qsy0
2013年03月17日 20:14:18
29楼
本帖最后由 qsy0 于 2013-3-17 21:14 编辑

先恭喜楼主遇到了一个还靠谱的施工队伍,3个问题施工方的建议都合理,当然 其理由合不合理另说。:)
回复
qsy0
2013年03月17日 20:29:44
30楼
3、大塑壳开关就地手动操作就可以了,空开没装固定手柄的话,劲小的美眉电工合闸时会带上活动手柄的。:)
2、分励脱扣附件及辅助触点原理图中不需要的真没必要带,带了2次接线怎么接呢?有原理图修改,真的需要时再加上就是。
1、这个问题解释起来很麻烦,你要先搞明白自己为何要设计4极开关才好讨论。:)
回复
qsy0
2013年03月17日 21:09:45
31楼
1、人为地断PE---这可是保护用的东东啊,断了会要命的,肯定不行!不讨论;
2、断PEN---带PE了,不能断,理由见第1条;
3、断N---断了3相4线的N线,各相电压会偏移(有的变高有的变低:)),所以相线没断时不能断N,没事也尽可能地不要断N。但是TN-S系统里你有个双电源末端切换的东东,或是在单母线分断系统里加个公用母线段,这个末端切换或公用母线段的进线开关就得断N了。。。
4、断相线---也就是没电了呗,无所谓啦,也不讨论。:)
回复

相关推荐

APP内打开