低压进线柜、联络柜,柜内开关级数选择3级还是4级?
calmsea2007
2013年02月25日 09:08:30
只看楼主

最近做一个项目,配电室内两台变压器,互投联锁。问题1.施工方要求我把配电室的低压进线柜和联络柜内的断路器由4级改为3级。不断开零线。理由是通过实际经验证明的,3级不会出现“断零”事故。我对这块不是很了解,看以前的图纸都是选择的4级断路器,断开零线。请各位能给我指点一下。问题2.我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:“说明1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。

最近做一个项目,配电室内两台变压器,互投联锁。
问题1.施工方要求我把配电室的低压进线柜和联络柜内的断路器由4级改为3级。不断开零线。理由是通过实际经验证明的,3级不会出现“断零”事故。我对这块不是很了解,看以前的图纸都是选择的4级断路器,断开零线。请各位能给我指点一下。
问题2.我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:

“说明
1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。
2.变压器高压进线侧设10kV开关柜,一个进线柜,三台出线柜,其中一台出线柜为备用柜。操作电源采用交流220V。高压系统的二次控制及保护采用 IHD6100 微机综合继电保护系统。
3.由变压器至低压柜的出线采用密集型母线槽。低压柜出线采用电缆沟出线方式。
4.低压配电系统的接地型式采用TN-S系统,即变压器中性点接地与电气设备保护接地共用接地装置。接地装置作法见接地平面图。按图示在所内作接地干线。变压器安装底板,高低压柜的基础槽钢,地沟护边角钢等均接地,与接地干线相连.接地干线敷设高度距地0.3米,跨门处应埋地敷设。配电所内明敷设的接地干线,每隔50~100毫米涂黄绿油漆。要求共同接地电阻不大于1.0欧姆。若达不到要求应补打接地极。变压器中性点接地做法参见国标图集03D501-4 P48。
自然接地装置与人工接地装置用热镀锌扁钢连接成连续的电气通路。
5.室内总等电位端子箱端子用-40x4热镀锌扁钢与基础接地极及人工接地极联结。做法见国标图集03D501-4相关页次。
6.高低压开关柜及变压器金属外壳均与PE保护线联结。
7.变配电室电缆沟尺寸应根据甲方订货柜体实际尺寸进行调整施工。
8.630A及以上级别自动开关出线回路均要求带电动操作机构。
9.框架开关及塑壳开关的额定极限分断能力不小于50kA。
10.各高压回路的继电保护参数设定由甲方或设备厂家报请当地供电部门,按照供电部门提供参数设定。高压柜、低压柜前铺绝缘胶垫。
11.非消防出线回路开关均带分励脱扣附件及辅助触点,分励脱扣附件工作电压应符合电力监控系统远程分断的要求。
12.单套无功补偿装置在动态补偿的同时能够有源滤除2~50次谐波。”

施工方建议我取消掉我说明中的第8条、第11条的要求,理由是我的低压配电柜中的仪表均选用的机械式指针表,没有选用智能仪表,所以不想在开关上增加“带分励脱扣附件及辅助触点”。


免费打赏
a58547564
2013年03月23日 15:15:53
32楼
calmsea2007 发表于 2013-2-25 09:09 肯请同行来指点!那你换成3P加N就行了啊,分断时零没有继开。
回复
dengkunya
2013年03月25日 01:32:34
33楼
个人认为主开关应使用4极,零排做重复接地。
回复
wangtao870914
2013年11月14日 03:32:59
34楼
这个问题一直很糊涂,实践中的? 有没有人说下,实际施工过程中母联开关是3级还是4级
回复
zhang982868
2013年11月14日 09:01:02
35楼
我这有实例:
11届全运会1000欧式箱变,两台1000变压器并联,低压侧分别单独运行,开关为K1,K2,联络柜开关为K3具备自投功能,K1,K2,K3只允许两台同时运行。这三个开关全部用的2000A,3P的智能断路器,零线不断。我不会发图。。。。。
回复
zhang982868
2013年11月14日 09:12:14
36楼
我发的帖子呢,咋不显示
回复
zhang982868
2013年11月14日 09:14:54
37楼
奥,显示的慢。
分励脱扣,有漏电保护继电器时要用。
至于辅助触点,电子式的有通信线连接控制电脑才有用,否则的话只能在柜门上按俩指示灯,显示通断电状态,没啥意义。
回复
songmingba
2013年11月14日 17:42:26
38楼
qq359879362 发表于 2013-2-25 09:35 别看王厚余的,他的意思有时用三极,有时用四极,有的地方带与规范冲突。你学习的话,可以好好看看,现在 …楼主的图纸,我认为是TN系统,完全可以用3P的开关。民规第一条说的“电源转换功能”是指ATS双电源开关,比如有发电机的话,此双电源开关用4P的,而不是说的双变压器互投。双电源备自投功能用微机保护轻松实现,跟这个没关系。用3P还是4P主要看是TT系统还是TN系统。
回复
calmsea2007
2013年12月10日 09:25:51
39楼
songmingba 发表于 2013-11-14 17:42 楼主的图纸,我认为是TN系统,完全可以用3P的开关。民规第一条说的“电源转换功能”是指ATS双电源开关, …高手。。。
回复
wl198611
2013年12月10日 15:19:26
40楼
学习一下,谢谢
回复
xwjie
2014年12月24日 17:57:16
41楼
路过,学习了..................