高规上说 内走道的排烟面积就是走道的面积与无窗房间面积之和。 想问下 与内走道相连的所有无窗房间面积都要算吗 例如多层规定地上大于300平的房间设排烟,项目中与内走道相连几个200多平的房间,如果都算入排烟面积,会不会太大,考不考虑房间着火的概率问题,只加入与走道相连的最大的房间的面积?

高规上说 内走道的排烟面积就是走道的面积与无窗房间面积之和。 想问下 与内走道相连的所有无窗房间面积都要算吗 例如多层规定地上大于300平的房间设排烟,项目中与内走道相连几个200多平的房间,如果都算入排烟面积,会不会太大,考不考虑房间着火的概率问题,只加入与走道相连的最大的房间的面积?
免费打赏
zy.wind
2010年11月04日 17:19:55
2楼
没错,只加入与走道相连最大的房间面积计算排烟量。这与其他排烟系统一个道理,一个排烟风机带20个排烟分区,不会按照所有分区面积和算风机风量。
回复
yxj_auto
2010年12月07日 09:42:39
3楼


高规上没有明确规定只算走道和最大房间面积之和啊。只是说算走道地面面积和无窗房间或固定窗房间面积之和
回复
wrj
2010年12月07日 22:47:57
4楼
我们当地的消防支队要求走道面积加所有无窗房间面积来算排烟量。走道上多加几条挡烟垂壁,多分几个防烟分区。
回复
zy.wind
2010年12月07日 22:57:18
5楼
房间与走道之间的门一般都比吊顶矮很多,已经是不同的防烟分区,走道与周边房间应该按照多个防烟分区处理。
回复
chaoyp
2011年07月08日 15:12:30
6楼
这个方法还比较靠谱。
回复
blackpard
2013年12月06日 08:38:07
7楼
wrj 发表于 2010-12-7 22:47 我们当地的消防支队要求走道面积加所有无窗房间面积来算排烟量。走道上多加几条挡烟垂壁,多分几个防烟分区 …那么多风口你怎么布置呢?
回复
wrj
2013年12月06日 13:35:24
8楼
小房间不设排烟口,排烟口设走道上。