吊顶式空调配电需要热继电器和接触器吗?三项2.2KW的吊顶式空调,我用的是3相16A的开关,但是用起来后反应已经烧掉了好几只开关,搞不明白到底是怎么回事。
吊顶式空调配电需要热继电器和接触器吗?
三项2.2KW的吊顶式空调,我用的是3相16A的开关,但是用起来后反应已经烧掉了好几只开关,搞不明白到底是怎么回事。
2楼
烧开关,怎么回事啊,开关容量够啊,还是线接错了
回复
3楼
和楼上有同样的问题。
吊顶式空调是什么样的?
回复
4楼
如果线没接错,就是开关质量有问题
回复
5楼
去一般吃饭地方,空调出风设备都装在吊顶上,四四方方的。所以就叫吊顶式:lol
回复
6楼
我也没有搞明白!照理开关容量足够了!要不“以小人之心度君子之腹”,是不是施工的时候有人改成了用一个开关同时带了几个空调啊?
回复
7楼
是中央空调风机盘管吧
回复
8楼
16的开关 配2.5的线足够啊 怎么会稍显呢
回复
9楼
只是一台风机,10A的都够啦,怎么会烧的。同意二楼的说法
回复
10楼
按楼主提供的数据,照理说是不会烧开关的。会不会有辅助电加热器件在里面啊?
回复