本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?

本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
免费打赏
mesgi
2003年06月07日 23:28:01
23楼
鬼才知道能不能算。
问过几个老革命,一句话就给我解释清楚了:“规范没说清楚,自己看着办吧。”
不过多层不能借用,规范条文水交代。
回复
wlc_wlc_wlc
2003年06月19日 08:55:57
24楼
前室的消火栓计不计入,要看具体情况,如果前室由防火门等把前室与其它部分分开则不计入如果前室为敞开式则可计入
回复
lwh91
2003年06月19日 19:00:02
25楼
看过《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》(建设部2003年月1月2日颁)一书吗?第7章节7.1.3第2条第7小条,明文规定能用的。
回复
lanqwgl
2003年06月21日 10:52:23
26楼
是吗?不过我同意wlc的意见。
回复
lkh
2003年06月21日 11:28:22
27楼
这个老问题在论坛已讨论过多次,其实在规范未明确之前,各地的消防局应该发文解释一下就可以了,我不知道外地的消防局为什么不能多学学上海市消防局,针对规范当中不明确的条文通过部门文件加以解释??这样使设计、审图均做到有法可依,不至纠缠不清,众说纷纭,莫衷一是。如果当地消防局的技术力量不够的话,完全可以借鉴其它地方的做法。
在上海,规范明确消防前室的消火栓可计入总数。其它象国家规范中很多不清楚的地方在上海都有明确的规范、规程或规定加以解释。
大家可到上海市消防局网站上的“动态信息”和“政策法规”栏中查看,可能会有所收益。
回复
jiadingcn
2003年06月27日 12:40:42
28楼
最好不要借用。原因:消防电梯前室内消火栓是供消防人员开辟消防道路而用,其实水带长度可以比规范的短些。
回复
hai_
2003年06月27日 13:37:01
29楼
wlc & Lanqwgl 消防电梯的开敞的前室?举个例子。
回复
hai_
2003年06月27日 14:12:44
30楼
......在前室应设置消防供水竖管与水带结合器、消火栓和事帮电源插座,但为了防止使用水枪时不能关上防火门而导致烟气袭人,应在防火门下部设有活动盖板的小洞(可安装弹簧合页),以供水枪穿过,这样,即使消防队员在灭火过程中,前室依然是一个封闭的无烟空间,有利于消防员的安全......

张树平等


回复
dghumen
2003年06月29日 10:48:18
31楼
消防前室封闭,单独一个防火分区,布置的消火栓不应计入
回复
pczhz
2003年06月29日 15:58:25
32楼
《建规》(2001年版)第8.6.2条 四、消防电梯前室应设消火栓;条文解释:‘消防电梯内的室内消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。’《建规》内容包含多低层民用建筑、低层高层工业建筑和公共建筑,在《建规》设置消防电梯的条文见第3.5.6条 "高度超过32m的设有电梯的高层厂房,每个防火分区内应设一台消防电梯....."其余再无消防电梯的设置条件,由此可见《建规》中消防电梯指超过32m的高层厂房内的消防电梯,与《高规》6.3.1条所指消防电梯场所不同。此工程为高层民用建筑,应按《高规》条文执行,前室消火栓可计入消火栓数量。不知各位意见如何?