一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!

一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!
但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
免费打赏
jianyh
2006年08月08日 11:32:51
32楼
这是两个问题,一个是说小区室外给水一个是说市政供水。

如果市政供水是支状,小区消防用水和超过25 那一定要设消防水池。
如果市政供水是支状,小区消防用水和未超25 ,如用水量够就不用设水池(市政允许水泵吸水情况下),反之设水池。
如果市政供水是支状,小区室外用水量超过15,不管小区是否环(水量够情况下)都要设水池。

只有小市政是环,小区室外用水量小于15,小区是枝状供水也可心不设水池(保证水量,和供水泵吸水)

小菜的一点个人看法!!请高手修理!!!!
回复
frenzy722
2006年08月08日 14:39:54
33楼
多做点是有好处的
回复
gongyinwuwa
2006年08月08日 17:16:55
34楼
回复
chzhba
2006年08月10日 05:51:26
35楼
消防水池存水量应包栝室内外消防用水。
回复
edi-zcy
2006年08月10日 08:33:14
36楼
<<建筑设计防火规范>>第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。
依据以上规范必须要设置消防水池。只要是考虑一条给水管事故断水时消防。
回复
lixiaohan306458
2006年08月11日 13:23:28
37楼
按照规范必须设消防水池.而且距离建筑物外墙不得小于15米.距离化粪池不得小于30米.
回复
zyq2006
2006年08月15日 20:42:05
38楼
当然要做,做了是对自已负责,也是对甲方负责,更是对设计负责。
回复
jinhui020222205
2006年08月16日 11:32:30
39楼
回复十七楼,水池和水箱无本质区别,都是作供水之用,但水池是做在底层的,而水箱一般是做在顶层的。
回复
lxq-cn
2006年08月24日 15:49:10
40楼
室外消防水池是在市政给水不能保证的情况下,天然的水源也不能保证一年四季的消防供水,才必须有室外消防水池。规范上说得很清楚。
回复
lakeside99
2006年08月24日 16:12:28
41楼
只有一路进水,且室内外消防用水量超过25L/S,故要设消防水池。
回复