1.关于内走道排烟的一些请教。
wrt0357
wrt0357 Lv.4
2010年09月16日 09:42:59
来自于通风排烟
只看楼主

小弟在做内走道排烟时遇到的几个疑惑,恳请大家帮忙解答一下:1、当内走道满足自然排烟时,可开启外窗面积大于走道排烟面积的0.02.这里面的走道排烟面积怎么计算?是否为规范中的走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和?2、当走道机械排烟时,划分防烟分区,防烟分区面积怎么算?为设固定窗房间面积和走道面积之和 吗?还是按建规P339中解释的防烟分区面积=内走道面积+房间面积(不设防火门)?高规对此没有解释。

小弟在做内走道排烟时遇到的几个疑惑,恳请大家帮忙解答一下:
1、当内走道满足自然排烟时,可开启外窗面积大于走道排烟面积的0.02.这里面的走道排烟面积怎么计算?是否为规范中的走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和?
2、当走道机械排烟时,划分防烟分区,防烟分区面积怎么算?为设固定窗房间面积和走道面积之和 吗?还是按建规P339中解释的防烟分区面积=内走道面积+房间面积(不设防火门)?高规对此没有解释。
3、如果内走道设机械排烟,防烟分区面积小于500,一层就是一个防烟分区,那么选择风机时候是否按照最大防烟分区面积*120?(按照规范整个楼只发生一次火灾,不满足两层同时发生火灾)
免费打赏
chengdt
2010年09月16日 10:20:57
2楼
《建筑设计防火规范》9.4.2第3条说明:
5)当走道按规定需设置排烟设施,而房间(包括半地下、地下房间)可不设,而房间与走道相通的门为防护门时,可只按走道划分防烟分区。若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的划分应包括这些房间。
回复
chengdt
2010年09月16日 10:34:33
3楼
3.选择风机时看风机担负几个排烟分区,如2个以上则面积*120,如1个分区,则面积*60
回复
wrt0357
2010年09月16日 10:41:19
4楼
请大家好好看看有关规范后,解释我的疑惑,或者大家对此都有什么统一做法,可以讨论一下
回复
xlp2355
2010年09月16日 10:49:14
5楼
你看一下低规的图集,上面关于走道排烟的几种情况有详尽的图示
回复
wrt0357
2010年09月16日 11:01:20
6楼
看完图集后发现规范有点异议,所以小弟在此提出来请大家帮忙解答一下
回复
flier_01
2010年09月16日 13:02:58
7楼
1、当内走道满足自然排烟时,可开启外窗面积大于走道排烟面积的0.02.这里面的走道排烟面积怎么计算?是否为规范中的走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和?
-----------------------------------------
走道自然排烟时,用于计算开窗面积的走道面积可只计算走道面积
不需要另外增加与其相连的无窗房间面积
2、当走道机械排烟时,划分防烟分区,防烟分区面积怎么算?为设固定窗房间面积和走道面积之和 吗?还是按建规P339中解释的防烟分区面积=内走道面积+房间面积(不设防火门)?高规对此没有解释。
---------------------------------------
仅按现行防火规范
意思是设置机械排烟的走道防烟分区计算面积,
为走道加与其相连的按规范可不设排烟的无窗房间或设固定窗房间面积
手册意见仅加一个最大房间
大家对这一条争议较大
希望明年的新规范对此会有新说法
3、如果内走道设机械排烟,防烟分区面积小于500,一层就是一个防烟分区,那么选择风机时候是否按照最大防烟分区面积*120?(按照规范整个楼只发生一次火灾,不满足两层同时发生火灾)
--------------------------------
如果系统带了多层
应按每层最大防烟分区面积*120
如果仅带了一层且只有一个防烟分区
可按防烟分区面积*60
同时风机风量不小于7200
前者规范的意思是
最大考虑两个防烟分区同时失火
回复
wrt0357
2010年09月16日 15:47:25
8楼
首先非常感谢版主的指点。可小弟还有一些疑惑:(小弟是来鸟,别见笑)
1、走道自然排烟时,用于计算开窗面积的走道面积可只计算走道面积,不需要另外增加与其相连的无窗房间面积,那这些无窗房间(没设防火门)发生火灾时怎么排烟?个人觉得应该加上。机械排烟就加上,自然排烟就没了?
2、版主提供的是一种通用做法,规范表达不是很清楚,也希望新的对此有解释。起码防烟分区划分使用范围,建规P339中起码适用于地下室。
回复
flier_01
2010年09月16日 20:06:37
9楼
1.
如果无窗房间(有人或可燃物)面积较大
按规范是必须设置机械排烟的
如果比较小(小于规定面积)
按规范该房间 不需要设置排烟设施(包括机械和自然)
规范条文说明里
把设置机械排烟的走道面积包含这些房间的面积,,是从严的考虑
就算这些房间发生火灾
因为其比较小
里面的人也会迅速疏散至有自然排烟的走道里
就相对安全了
当然
自然排烟时,如果你一定要把面积加进去
把开窗面积做大
那自然效果更好
只是按规范
不是必须
2.
争议问题期待新规范明确吧

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-9-16 20:07 编辑 ]
回复
wrt0357
2010年09月17日 09:59:03
10楼
感谢版主,小弟想明白了:loveliness:
回复
songxl827
2010年09月17日 11:42:12
11楼
2、当走道机械排烟时,划分防烟分区,防烟分区面积怎么算?为设固定窗房间面积和走道面积之和 吗?还是按建规P339中解释的防烟分区面积=内走道面积+房间面积(不设防火门)?高规对此没有解释。

可以按技术措施里的进行计算
回复