请教大家一个问题,内走道排烟.
我的小山羊
2010年08月27日 15:05:36
来自于通风排烟
只看楼主

现有一工程,四层的宿舍楼,内走道超60米,两头开有外窗,中间有一开敞式的疏散楼梯间,设有足够大的外窗,我的问题是此疏散楼梯间外窗是否能做为此走道的自然排烟口.

现有一工程,四层的宿舍楼,内走道超60米,两头开有外窗,中间有一开敞式的疏散楼梯间,设有足够大的外窗,我的问题是
此疏散楼梯间外窗是否能做为此走道的自然排烟口.
免费打赏
merryjumper
2010年08月27日 18:21:55
2楼
我们这里宿舍不行,办公建筑就可以,宿舍要做封闭式楼梯间,办公的敞开式楼梯间就没问题了。
建筑上有一条强条是两层及二层以上居住式和人员密集的建筑就要求设封闭式楼梯间了。低规5.3.5条。有人员密集处要求
回复
我的小山羊
2010年08月30日 15:58:27
3楼
有没有更权威的啊,或者是有实际工程案例的来说说.
回复
merryjumper
2010年08月31日 08:08:46
4楼
我做的一个宿舍就是,一开始是敞开式楼梯间,都盖好了,消防验收不行,最后改了封闭式楼梯间,上了走道排烟。:Q
回复

相关推荐