各位好,又来问问题了,住宅的负一层做自行车库,有一个自行车坡道,如果采用自然通风,开窗井的面积应该多大呢?我算了一下,按自行车库500㎡考虑,3m层高,按4次换气次数,算得通风量6000m³/h,按自然通风风速1m/s考虑,要约2㎡的洞口,自行车坡道算一个进风口,在另一端做一个自然排风口,按一半面积1㎡可不可以?那取百叶折减系数0.5,就是百叶面积2㎡。综上所述,一个500㎡的自行车库,已有一个坡道的境况下,只要再开一个1㎡的窗井,上部做2㎡的百叶就可以满足自然通风的要求了,请各位大侠指正
我算了一下,按自行车库500㎡考虑,3m层高,按4次换气次数,算得通风量6000m³/h,按自然通风风速1m/s考虑,要约2㎡的洞口,自行车坡道算一个进风口,在另一端做一个自然排风口,按一半面积1㎡可不可以?那取百叶折减系数0.5,就是百叶面积2㎡。
综上所述,一个500㎡的自行车库,已有一个坡道的境况下,只要再开一个1㎡的窗井,上部做2㎡的百叶就可以满足自然通风的要求了,请各位大侠指正