各位好,又来问问题了,住宅的负一层做自行车库,有一个自行车坡道,如果采用自然通风,开窗井的面积应该多大呢?我算了一下,按自行车库500㎡考虑,3m层高,按4次换气次数,算得通风量6000m³/h,按自然通风风速1m/s考虑,要约2㎡的洞口,自行车坡道算一个进风口,在另一端做一个自然排风口,按一半面积1㎡可不可以?那取百叶折减系数0.5,就是百叶面积2㎡。综上所述,一个500㎡的自行车库,已有一个坡道的境况下,只要再开一个1㎡的窗井,上部做2㎡的百叶就可以满足自然通风的要求了,请各位大侠指正

各位好,又来问问题了,住宅的负一层做自行车库,有一个自行车坡道,如果采用自然通风,开窗井的面积应该多大呢?
我算了一下,按自行车库500㎡考虑,3m层高,按4次换气次数,算得通风量6000m³/h,按自然通风风速1m/s考虑,要约2㎡的洞口,自行车坡道算一个进风口,在另一端做一个自然排风口,按一半面积1㎡可不可以?那取百叶折减系数0.5,就是百叶面积2㎡。
综上所述,一个500㎡的自行车库,已有一个坡道的境况下,只要再开一个1㎡的窗井,上部做2㎡的百叶就可以满足自然通风的要求了,请各位大侠指正
免费打赏
villagerchan
2010年09月04日 11:58:47
12楼
做几个排气扇即可,从风道补风。
回复
totoya123
2010年09月05日 11:27:38
13楼
学习学习 呵呵
回复
binglingxueer
2010年09月06日 16:02:51
14楼
学习了啊 :victory: :handshake
回复
jyc5742455
2010年09月08日 20:01:37
15楼
你算的是最小限度的,最好是多几个百叶,主要考虑一下气流组织!就好了
回复
xingguang_110
2010年09月09日 08:56:40
16楼
好东西要多上传,多分享,独乐乐不如众乐乐,多谢多谢,不错!
回复
swoline
2010年09月09日 13:43:29
17楼
你算的应该是下限,这个百叶面积当然是多多益善的。
现在对自行车库普遍要求不高。自然通风也无不可。
即使使用效果不好,也问题不大。