地下自行车库排烟面积怎么算?
xiaotuzi0910
2013年04月18日 16:16:40
来自于通风排烟
只看楼主

年前我做的 地下自行车库排烟,算风量是按照内走道加最大一个车库面积算的,结果审图的说,“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。”  结果。。。。我现在就不好回复啦。 哎。。。那岂不是地下自行车库面积都算走道排烟面积了? 不合理吧。。。

年前我做的 地下自行车库排烟,算风量是按照内走道加最大一个车库面积算的,结果审图的说,“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。”  结果。。。。我现在就不好回复啦。 哎。。。那岂不是地下自行车库面积都算走道排烟面积了? 不合理吧。。。
免费打赏
yilongfengyue
2013年04月25日 13:09:48
2楼
地下自行车库可以不排烟啊,供热通风手册上说明的
回复
fine_2009
2013年04月25日 15:39:02
3楼
审图的是教条,不分析实际情况选择较好的方案,只知道按规范一条一条对。按规范确实应为总面积。但对于隔间的小自行车库什么的,走道加一个最大房间已足够安全,最烦那种脱离实际的
只能沟通下试试,不行就改吧,要多恶心有多恶心。
回复
lkexian2008
2013年04月25日 15:51:31
4楼
自行车库的隔墙一般不封闭吧~封闭的话~那就走道+最大房间面积的就行了
回复
云飘飘
2013年04月26日 07:38:56
5楼
走道面积+最大隔间面积,因为隔间与走道间有大梁。
回复
xiaotuzi0910
2013年05月20日 10:44:21
6楼
yilongfengyue 发表于 2013-4-25 13:09 地下自行车库可以不排烟啊,供热通风手册上说明的我怎么没看到 手册上说 自行车库可以不排烟? 可以指出哪一页么?
回复
xiaotuzi0910
2013年05月20日 10:45:46
7楼
fine_2009 发表于 2013-4-25 15:39 审图的是教条,不分析实际情况选择较好的方案,只知道按规范一条一条对。按规范确实应为总面积。但对于隔间 …恩恩,沟通过了,江苏省的 审图答疑上面有,说可以只加一个最大房间。:lol
回复
xiaotuzi0910
2013年05月20日 10:46:13
8楼
fine_2009 发表于 2013-4-25 15:39 审图的是教条,不分析实际情况选择较好的方案,只知道按规范一条一条对。按规范确实应为总面积。但对于隔间 …恩恩,沟通过了,江苏省的 审图答疑上面有,说可以只加一个最大房间。:lol
回复
yilongfengyue
2013年05月22日 23:31:25
9楼
xiaotuzi0910 发表于 2013-5-20 10:44 我怎么没看到 手册上说 自行车库可以不排烟? 可以指出哪一页么?1124 第九条
回复
林立非
2016年06月11日 11:59:38
10楼
yilongfengyue 发表于 2013-5-22 23:31 1124 第九条我翻了很多手册,都没找到你说的内容,能说一下详细的书名吗?谢谢
回复

相关推荐

APP内打开