18层高层住宅,边上有大的汽车库,自行车库和汽车库有连通通道连通,但不做为疏散出口,2边连通通道均设置防火门,汽车库做了喷淋,问自行车库要不要做喷淋
18层高层住宅,边上有大的汽车库,自行车库和汽车库有连通通道连通,但不做为疏散出口,2边连通通道均设置防火门,汽车库做了喷淋,问自行车库要不要做喷淋
2楼
如果你的自行车库的防火分区面积小于500平方米,那不用做喷淋,否则要做喷淋!!
回复
3楼
有什么依据吗?要做喷淋?
回复
4楼
同意版主的意见,自行车库属于丁类仓库(可见汽车库防火规范条文说明),该地下室防火分区面积小于500平方米可不设喷淋系统。
回复
5楼
恩,来看看,顺便顶顶楼主帖子。
回复
6楼
恩,来看看 来看看
回复
7楼
我做过二类高层就有这种情况,审图的要求上喷淋
我做过二类高层就有这种情况,审图的要求上喷淋
回复
8楼
云南昆明的消防主管部门的意见是,自行车库就算是丁戊类库房,也要做喷淋和消火栓系统
回复
9楼
我们也是按此设计的,消防大队没有意见。
回复
10楼
建议做喷淋,最多增加一个支管过去,也不麻烦的。
如果不做喷淋,即便是审图通过了,消防队可能也会要求加上去的。原因就是自行车库是否定义为存在可燃物!
回复
11楼
自行车库属于戊类物品库,摩托车库属于丁类物品库-参GB50098-98P42范条文说明,根据此条,征得当地消防部分批准,可不设计自喷水系统
回复