帮忙看下这张半地下室自行车库施工图哪里有问题!!
toutou44
toutou44 Lv.4
2013年04月22日 13:31:07
只看楼主

本帖最后由 toutou44 于 2013-4-22 13:34 编辑 图审意见说:半地下室自行车库车道设置不符合“技术措施”中相关规定。还有办地下室自行车库应做防水排水设计。哪位好心人教教偶吧?自行车车道到底哪里不符合规范?

本帖最后由 toutou44 于 2013-4-22 13:34 编辑

图审意见说:
半地下室自行车库车道设置不符合“技术措施”中相关规定。还有办地下室自行车库应做防水排水设计。
哪位好心人教教偶吧?自行车车道到底哪里不符合规范? 地下室修改-Model.jpg

地下室修改-Model.jpg

yg1979yg
2013年06月14日 10:43:51
2楼
学习学习了!
回复
yg1979yg
2013年06月14日 10:44:13
3楼
= = = = = = = = = = = =!
回复
ylyyt520
2013年06月14日 11:27:16
4楼
看着好复杂啊
回复
baobei888999
2013年06月14日 17:15:01
5楼
看下设计规范,我怀疑你进门排水
回复
toutou44
2013年06月25日 10:16:08
6楼
baobei888999 发表于 2013-6-14 17:15 看下设计规范,我怀疑你进门排水谢了,其实是入口坡道太长了:L
回复
tbtblh
2013年06月25日 11:25:32
7楼
toutou44 发表于 2013-6-25 10:16 谢了,其实是入口坡道太长了不对啊,技术措施是6.8米啊,我看了你的才6米啊。
回复
tbtblh
2013年06月25日 11:35:47
8楼
我觉得要说问题是你的入口平台不够宽,自行车进出不方便。
回复
luoyeyinfu
2013年07月04日 17:08:25
9楼
借鉴问题!
回复
tianzhihena
2013年07月05日 00:13:57
10楼
1,貌似室外地坪标高-1.100,那室内地坪标高是多少?好像没有看到,按推算应该是-2.400吧
2,防火分区应该是500平米一个吧,总面积469.1,为什么分两个?
3,既然分了2个防火分区,那么每个防火分区应该有两个直通室外的出口,看图上好像每个防火分区只有一个
4,好吧,如果两个防火分区相互借用疏散通道的话,中间的防火门应该做双向开启才说的过去吧,才能和审图处争一争吧,貌似图上是单向开启的防火门.
回复
tianzhihena
2013年07月05日 00:18:52
11楼
tianzhihena 发表于 2013-7-5 00:13 1,貌似室外地坪标高-1.100,那室内地坪标高是多少?好像没有看到,按推算应该是-2.400吧2,防火分区应该是500 …自行车道坡道真没看出什么大毛病,不过我们这里审图的话应该会提我上面说的问题,呵呵,不会提坡道的问题.顺便问一下FDM是什么门,我们没用过这种编号
回复

相关推荐

APP内打开