半地下室+一层地下室+上部主体错层》》》
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年12月23日 17:42:51
只看楼主

如果按照实际,建3个标准层,位移比超太多(不考虑)具体方法,说不上,上图。

如果按照实际,建3个标准层,位移比超太多(不考虑)
具体方法,说不上,上图。


免费打赏
bbk4908
2013年12月23日 17:43:28
2楼
大神们,菜鸟求指教。
回复
王农勤
2013年12月23日 19:57:48
3楼
正负零以下为池体结构,以上为框架结构.
回复
森林木
2013年12月23日 20:03:57
4楼
你想问什么问题?
回复
bbk4908
2013年12月23日 20:26:15
5楼
森林木 发表于 2013-12-23 20:03 你想问什么问题?模型里,按几个标准层建模?如果按照3个层建模,位移比怎么调,都在1.6~1.7(上部纯框架)
回复
smart98
2013年12月24日 14:51:28
6楼
bbk4908 发表于 2013-12-23 20:26 模型里,按几个标准层建模?如果按照3个层建模,位移比怎么调,都在1.6~1.7(上部纯框架)位移比跟建几个标准层没有关系,位移比1.6~1.7应该是按坡屋面建模算出来的结果吧?个人认为应该是PKPM软件的问题,至于怎么处理,我一般要么直接手改掉,或者取坡屋面半层高按平屋面算
回复
wxf20072008
2013年12月24日 15:23:54
7楼
本来就该建三个标准层嘛
回复
savionlee
2014年01月07日 13:28:01
8楼
路过进来看看
回复
sl968754
2014年02月19日 19:25:40
9楼
参与学习,顶一下。
回复
ls457869
2014年02月19日 19:29:09
10楼
路过学习一下,顶。
回复
hjs918
2014年03月07日 18:23:07
11楼
新手进来学习,请指教。
回复

相关推荐

APP内打开