多层砖混住宅 半地下室 地圈梁 设置在何处?
三生烟火
2013年08月26日 17:02:57
来自于砖混结构
只看楼主

如图 砖混结构 室内外高差1.2m 首层层高2.2米,地圈梁设在室内地坪下还是设在室外地坪下合适?

如图 砖混结构 室内外高差1.2m 首层层高2.2米,地圈梁设在室内地坪下还是设在室外地坪下合适?

未命名.JPG

三生烟火
2013年08月26日 17:50:21
2楼
急求 没人指导么…………:'(
回复
三生烟火
2013年08月27日 08:04:58
3楼
求指导 求指导 不胜感激啊
回复
三生烟火
2013年08月27日 10:07:43
4楼
没人知道么
回复
thromkaka
2013年08月27日 11:01:34
5楼
第二种方案。
回复
三生烟火
2013年08月27日 14:09:28
6楼
thromkaka 发表于 2013-8-27 11:01 第二种方案。为什么采用第二种?原因是什么?
回复
thromkaka
2013年08月27日 15:33:37
7楼
三生烟火 发表于 2013-8-27 14:09 为什么采用第二种?原因是什么?与地下室的板和房屋的构造柱能有一定的连接,加强抗震。然后你还要考虑到当地下室和一层墙高之和大于一定高度时需考虑是否加设圈梁,圈梁的目的防止墙体斜裂缝的开展和延伸,提高墙体的实际受剪承载力,要把握好结构实质性的东西,规范是死的,要懂得活学活用。
回复
xiangkun0704
2013年09月17日 12:24:43
8楼
设计在室内地坪下,与楼板(也就是底下一层的顶板)一起浇筑 加强结构的整体性,抗震性。
回复
wdh668
2013年10月10日 10:04:05
9楼
有点复杂。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开