正在做一个两层底框半地下室结构,6度抗震,半地下室设了半圈的混凝土挡土墙,另外半圈临街,建筑要做玻璃幕墙,算了之后发现最大位移与层平均位移,最大层间位移与平均层间位移的比都很大,超出了1.5,自己感觉好像是质心和刚心的问题,经过多次调整还是不行,请大家帮帮忙哦~~~新手求教:'(== 工况 3 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
== 工况 3 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
2 1 441 0.07 0.06 1.12 4500.
545 0.05 0.04 1.11 1/9999. 55.8% 1.00
1 1 224 0.03 0.02 1.56 4500.
224 0.03 0.02 1.56 1/9999. 99.9% 0.35
X方向最大层间位移角: 1/9999.(第 2层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.56(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.56(第 1层第 1塔)
=== 工况 4 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
2 1 645 0.10 0.08 1.26 4500.
441 0.06 0.06 1.03 1/9999. 64.1% 1.00
1 1 389 0.04 0.02 2.04 4500.
389 0.04 0.02 2.04 1/9999. 93.0% 0.27
Y方向最大层间位移角: 1/9999.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 2.04(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 2.04(第 1层第 1塔)
=== 工况 5 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
2 1 631 -6.92
1 1 248 -2.65
=== 工况 6 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
2 1 455 -1.00
1 1 339 -0.91
=== 工况 7 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
2 1 441 0.50 0.44 1.14 4500.
475 0.33 0.30 1.07
1 1 224 0.20 0.13 1.58 4500.
224 0.20 0.13 1.58
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.58(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.58(第 1层第 1塔)
=== 工况 8 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
2 1 645 0.01 0.01 1.19 4500.
441 0.01 0.01 1.11
1 1 389 0.00 0.00 1.98 4500.
389 0.00 0.00 1.98
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.98(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.98(第 1层第 1塔)