高层住宅半地下室(自行车库)是否需要设置喷淋系统
x789x
x789x Lv.7
2012年06月18日 16:22:48
只看楼主

请问一下未超过50米的高层住宅半地下室(自行车库)是否需要设置喷淋系统?原来去年设计的一期是没有喷淋的,现在二期图纸拿去审查说有什么新通知要设置喷淋,求大家指导

请问一下未超过50米的高层住宅半地下室(自行车库)是否需要设置喷淋系统?原来去年设计的一期是没有喷淋的,现在二期图纸拿去审查说有什么新通知要设置喷淋,求大家指导
免费打赏
bufeiyanln
2012年06月18日 16:51:03
2楼
我个人认为应该设置喷淋系统~~~现在提倡安全第一嘛~~~设置上有备无患
回复
lichangan1000
2012年06月18日 17:05:49
3楼
1.依据《高规》7.6.4。地下室设不设自喷:有可燃物或经常有人停留就设。自行车库可不设。
2.当然消防审查有最终解释权。
3.规范本条是独立的条款,与建筑高度(是否大于50m或一类、二类)无关。
回复
黄cyzf
2012年06月18日 17:05:52
4楼
按国家规范,是不用设置的,但最近有些省市忽然加强了要求,认为燃油燃气车过多,增加火灾危险性,加强了要求!需要咨询各地消防部门!
回复
sillt1
2012年06月19日 10:30:58
5楼
自行车库可不设,按戊类库房
回复
x789x
2012年06月20日 10:45:54
6楼
谢,看来还是要和消防部门沟通
回复
hysxp811
2012年06月21日 12:51:37
7楼
江苏的防火分区不大于500平米的可以不设喷淋
回复

相关推荐