地下室集水坑的深度一般是多少?
jy123
jy123 Lv.2
2005年12月12日 22:32:48
只看楼主

地下室集水坑的深度一般是多少?如果图纸没有给出集水坑底标高,仅地下室的标高,怎么办?

地下室集水坑的深度一般是多少?如果图纸没有给出集水坑底标高,仅地下室的标高,怎么办?
免费打赏
liweigang_21cn
2005年12月14日 23:48:27
12楼
2楼楼主所谓的潜水泵下保护高度400mm说大了
一般集水坑配小流量小扬程泵
泵下保护高度200mm足够了
具体尺寸安装图籍有
回复
lhyzyh
2005年12月15日 01:35:07
13楼
我负责的工程基本上都是80cm或1米
回复
sorry222
2005年12月15日 08:54:54
14楼
跟泵的连接安装方式也有点关系,一般:软管(≤2.0),硬管(≤3.0),自藕(1.5-4.5)
坑选取时候当然跟建筑结构布局密切相关,往往受柱基础影响,在体积一定的情况下,怎么合理确定坑的深度和面积,有时候也有一定难度。
消防电梯就按89页技术措施说的那样做。
当然污水坑最浅深度得满足那三个控制水位。可参考图集01S305
回复

相关推荐

APP内打开