地下室集水坑的深度一般是多少?
jy123
jy123 Lv.2
2005年12月12日 22:32:48
只看楼主

地下室集水坑的深度一般是多少?如果图纸没有给出集水坑底标高,仅地下室的标高,怎么办?

地下室集水坑的深度一般是多少?如果图纸没有给出集水坑底标高,仅地下室的标高,怎么办?
ah-wangjun
2005年12月12日 22:49:15
2楼
看集水坑是干什么用的,如果是一般的如车库排水等,一米够了,如果是消防电梯下面的则要求要有2立方的容积,具体高度你可以按平面尺寸计算一下,需要注意的是一般潜水泵下面要有400以上的保护高度,上面还应该留200的超高,所以计算时高度时要把这些都考虑进去
回复
pzhwutom
2005年12月13日 08:06:20
3楼
除了考虑泵本身池寸外,考虑水泵吸水的最低水位.
回复
isky
2005年12月13日 09:52:30
4楼
顶二楼~
回复
liyusshn
2005年12月13日 15:55:19
5楼
一般做到1.4米左右,有利于水位控制。
回复
eden18
2005年12月13日 16:10:11
6楼
一般一米 消防电梯排水经计算确定
回复
liangxiubing_2000
2005年12月13日 18:28:19
7楼
不知消防电梯排水怎么计算,请教!
回复
tang123
2005年12月14日 09:26:03
8楼
消防电梯积水坑有效容积不小于2.0立方米,应设在电梯邻近处,但不应直接设在电梯井内,池底低于电梯井底不小于0.7m;消防电梯积水坑内的排水泵流量不小于10L/S。
-------技术措施p89页
回复
bingyu82615
2005年12月14日 10:39:56
9楼
你做施工的吧,图纸没有去找做设计的要,这是他们该表示出来的东西。
回复
aficyuan
2005年12月14日 13:36:10
10楼
你做的是电梯的集水坑吗?
回复
xining0517
2005年12月14日 14:32:29
11楼

不知道仁兄用什么做标准的
回复

相关推荐

APP内打开