地下室集水坑的深度一般是多少?如果图纸没有给出集水坑底标高,仅地下室的标高,怎么办?
地下室集水坑的深度一般是多少?如果图纸没有给出集水坑底标高,仅地下室的标高,怎么办?
2楼
看集水坑是干什么用的,如果是一般的如车库排水等,一米够了,如果是消防电梯下面的则要求要有2立方的容积,具体高度你可以按平面尺寸计算一下,需要注意的是一般潜水泵下面要有400以上的保护高度,上面还应该留200的超高,所以计算时高度时要把这些都考虑进去
回复
3楼
除了考虑泵本身池寸外,考虑水泵吸水的最低水位.
回复
4楼
顶二楼~
回复
5楼
一般做到1.4米左右,有利于水位控制。
回复
6楼
一般一米 消防电梯排水经计算确定
回复
7楼
不知消防电梯排水怎么计算,请教!
回复
8楼
消防电梯积水坑有效容积不小于2.0立方米,应设在电梯邻近处,但不应直接设在电梯井内,池底低于电梯井底不小于0.7m;消防电梯积水坑内的排水泵流量不小于10L/S。
-------技术措施p89页
回复
9楼
你做施工的吧,图纸没有去找做设计的要,这是他们该表示出来的东西。
回复
10楼
你做的是电梯的集水坑吗?
回复
11楼
不知道仁兄用什么做标准的
回复