地下车库排风机排烟计算问题的讨论
sz21dh
sz21dh Lv.2
2010年07月28日 12:48:18
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库的通风及排烟计算问题:通风换气次数为6次/h,按照2009版的技术措施上面的说的,>3m层高的,按照3m计算排风量;<3m层高的,按照实际高度计算排风量;排烟换气次数也为6次/h,请问在计算排烟量的时候可不可以也按照上面所说的:>3m层高的,按照3m计算排烟量;<3m层高的,按照实际高度计算排烟量???

地下车库的通风及排烟计算问题:

通风换气次数为6次/h,按照2009版的技术措施上面的说的,>3m层高的,按照3m计算排风量;<3m层高的,按照实际高度计算排风量;

排烟换气次数也为6次/h,请问在计算排烟量的时候可不可以也按照上面所说的:>3m层高的,按照3m计算排烟量;<3m层高的,按照实际高度计算排烟量???
river882
2010年08月02日 15:27:07
12楼
如果按照楼上所说,选择双速风机,很难选到既满足风量要求又满足全压要求的双速风机,甚至有时候风量满足,但是全压达到1000多Pa。

一般是排烟的压头大一些 排风小一些 不一定是那么死板的
回复
sz21dh
2010年08月04日 12:07:44
13楼
先感谢大家的热心帮助,谢谢大家啦!
回复
creative_21cn
2010年08月04日 18:02:43
14楼
按排烟量选风机就可以了,没必要选双速风机,双速风机不见得能匹配
而且从运行的角度看,风机基本上不可能经常开
感觉味道重了,长一段时间,没什么味了就会关的
物业考虑的是运营成本,不是空气质量
回复
风水大师
2010年10月24日 00:01:39
15楼
是个好问题。
回复
villagerchan
2010年10月24日 09:49:17
16楼

-----同意按此种做法,平时设计也是这么操作的
回复
villagerchan
2010年10月25日 23:00:46
17楼

----排烟风机应该不能采用变频风机,这条可以问问你们公司的电气工程师。
回复
ljandwyh
2010年11月26日 12:35:04
18楼
一般地下室的层高都会大于3米,通常做法就是选用双速风机,保证排烟量满足规范要求,如果排风量不够匹配,平时低速运行,可由物管决定开机时间长短
回复
王木匠
2010年11月26日 14:39:54
19楼
排烟按实际高度算,排风按(>3m按3m,<3m按实际高度)
一般两个计算量差距不大的时候可以按排烟量选一个单速风机,差距较大时选双速风机(高速排烟低速排风)
回复
王木匠
2010年11月26日 14:40:17
20楼
排烟按实际高度算,排风按(>3m按3m,<3m按实际高度)
一般两个计算量差距不大的时候可以按排烟量选一个单速风机,差距较大时选双速风机(高速排烟低速排风)
回复
lorejeen
2010年11月26日 20:37:45
21楼
没有用过变频风机作消防排烟,不知道有没有规范提到过其可用性?
回复

相关推荐

APP内打开